Merhabalar,
Yerli bir PLC ile DOPB07E411 panel haberleştiriyorum (modbus - TCP/IP den).PLC den veriler HMI a alınıyor ancak ne zaman HMI dan veri yazmaya kalksam TRANS ID ERROR çıkıyor.
Haberleşme kablosunu söküp taktıktan sonra Trans id error geçiyor ve HMI dan yazdığım data PLC ye geçmiş oluyor.
nedeni nedir ?
teşekkür ederim...
DOPB07E411 trans id error
- yyy
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 May 2018, 12:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOPB07E411 trans id error
Bu hata kodunu nerede alıyorsunuz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOPB07E411 trans id error
Merhaba,
HMI Haberleşme Ayarları içerisinde 'Ekstra' sekmesinde yazma komutunu 0x06 ve 0x10 olarak ayrı ayrı deneyiniz.
Bazı kontrol cihazları sadece 0x06 ile yazma fonksiyonu desteklerken, bazı cihazlar 0x10 fonksiyon kodu ile yazma işlemini desteklemektedir.
HMI Haberleşme Ayarları içerisinde 'Ekstra' sekmesinde yazma komutunu 0x06 ve 0x10 olarak ayrı ayrı deneyiniz.
Bazı kontrol cihazları sadece 0x06 ile yazma fonksiyonu desteklerken, bazı cihazlar 0x10 fonksiyon kodu ile yazma işlemini desteklemektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yyy
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 May 2018, 12:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOPB07E411 trans id error
Teşekkür ederim. 0x10 fonksiyon kodu ile veri aktarıyor.
Bu seferde communication error 3 - write error controller no response check the wiring and communication parameter settings uyarısı geliyor.
daha sonra uyarı gidiyor ve yazdığım değer PLC ye ulaşıyor.
COMM3 error neden veriyor olabilir.
iyi çalışmalar...
Bu seferde communication error 3 - write error controller no response check the wiring and communication parameter settings uyarısı geliyor.
daha sonra uyarı gidiyor ve yazdığım değer PLC ye ulaşıyor.
COMM3 error neden veriyor olabilir.
iyi çalışmalar...
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOPB07E411 trans id error
Delta HMI ve PLC yada bilindik bir çok marka PLC ile Modbus TCP/IP iletişimini HMI ile sorunsuz sağlayabiliyoruz. Öncelikle doğru adreslere doğru yazma formatında ve değer aralığında veri yazdığınıza emin olunuz. Eğer sorun hala devam eder ise Elinizdeki PLC nin Modbus TCP/IP iletişimi için özel yada ayrıcalıklı bir durumunun olup olmadığını teyid edin.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yyy
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 May 2018, 12:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOPB07E411 trans id error
Teşekkürler sorunu çözdüm .
nedeni TCP/IP yerine TCP/IP (6 Digit )kullanmakmış.
iyi çalışmalar...
nedeni TCP/IP yerine TCP/IP (6 Digit )kullanmakmış.
iyi çalışmalar...