DOPB07E411 trans id error

Cevapla
Kullanıcı avatarı
yyy
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 May 2018, 12:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOPB07E411 trans id error

Mesaj gönderen yyy »

Merhabalar,

Yerli bir PLC ile DOPB07E411 panel haberleştiriyorum (modbus - TCP/IP den).PLC den veriler HMI a alınıyor ancak ne zaman HMI dan veri yazmaya kalksam TRANS ID ERROR çıkıyor.

Haberleşme kablosunu söküp taktıktan sonra Trans id error geçiyor ve HMI dan yazdığım data PLC ye geçmiş oluyor.

nedeni nedir ?

teşekkür ederim...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07E411 trans id error

Mesaj gönderen Uğur »

Bu hata kodunu nerede alıyorsunuz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07E411 trans id error

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI Haberleşme Ayarları içerisinde 'Ekstra' sekmesinde yazma komutunu 0x06 ve 0x10 olarak ayrı ayrı deneyiniz.

Bazı kontrol cihazları sadece 0x06 ile yazma fonksiyonu desteklerken, bazı cihazlar 0x10 fonksiyon kodu ile yazma işlemini desteklemektedir.

DOP-B_E.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yyy
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 May 2018, 12:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07E411 trans id error

Mesaj gönderen yyy »

Teşekkür ederim. 0x10 fonksiyon kodu ile veri aktarıyor.
Bu seferde communication error 3 - write error controller no response check the wiring and communication parameter settings uyarısı geliyor.
daha sonra uyarı gidiyor ve yazdığım değer PLC ye ulaşıyor.

COMM3 error neden veriyor olabilir.

iyi çalışmalar...
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07E411 trans id error

Mesaj gönderen Turhan »

Delta HMI ve PLC yada bilindik bir çok marka PLC ile Modbus TCP/IP iletişimini HMI ile sorunsuz sağlayabiliyoruz. Öncelikle doğru adreslere doğru yazma formatında ve değer aralığında veri yazdığınıza emin olunuz. Eğer sorun hala devam eder ise Elinizdeki PLC nin Modbus TCP/IP iletişimi için özel yada ayrıcalıklı bir durumunun olup olmadığını teyid edin.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yyy
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 May 2018, 12:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07E411 trans id error

Mesaj gönderen yyy »

Teşekkürler sorunu çözdüm .
nedeni TCP/IP yerine TCP/IP (6 Digit )kullanmakmış.

iyi çalışmalar...