TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Özel bir durum görmedim fakat kafama takılan acaba sıralı okumamı bizden talep ediyor? Ona dair ufak bir makro ile düzenleme yaptım ekteki program doğru sonuç verecek mi kontrol edin. Birde adres tipleri karşı taraftan kontrol ettirin Input Register mi Holding Register mi? Farklı adres değerleri cevap olarak bize geliyor olmasın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- sipahiyunus
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Deniyorum Uğur Bey
- sipahiyunus
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Teşekkürler Uğur Bey makro işe yaradı su an numerıc dısplayda gosterebılıyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Tahmin ettiğim durum olmuş demekki. Bazı modbus cihazları tekil okumaya verdiği modbus cevabı aynı oluyor. Aslında siz her bir elementte hep ilk adresi okuyor olabilirsiniz. Bu durumla farklı Avrupa ürünlerde özellikle karşılaşmıştım. Cihaz sizden blok okuma istiyor. Blok modbus okuma sorgusuna doğru cevap geliyor. Makroda blok okumaya bir alternatif oldu. Çözüldüğüne sevindim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- sipahiyunus
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Evet tekrardan teşekkür ederim bir tecrübe oldu bana kolay gelsin.
- sipahiyunus
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Merhaba Uğur Bey ,
Sizin yaptıgınız cozum ıle halletmıstım sorunu.Mkaro yapmıstınız sımdı ben hmı dan numerık gırdısı atıp plcye gonderıcem bunun ıcın yıne bu makrodan mı yararlanmam lazım yoksa dırek 3000 kusur adresını gırıp mı gondermem lazım ?
Sizin yaptıgınız cozum ıle halletmıstım sorunu.Mkaro yapmıstınız sımdı ben hmı dan numerık gırdısı atıp plcye gonderıcem bunun ıcın yıne bu makrodan mı yararlanmam lazım yoksa dırek 3000 kusur adresını gırıp mı gondermem lazım ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Toplu yazma zorunluluğu yoksa değer gire adres vererek kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- sipahiyunus
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Toplu ihtiyacım yok gırısten gelen degere gore plc ıslem yapıcak tamamdır denıyorum.
- sipahiyunus
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Denedim fakat olmadı.internal adrese cevırınce plcden gırdıgım degerı okuyor fakat yazdırma ıslemı yapamıyorum.adres olarak tcp /ıp linkini kullanınca yazmak ıcın deger gırıyo ama gondermıyo ve plc gelen değeri okumuyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ
Şimdi şuna dikkat edin. Cihazın adreslerini $ içerisine alıyorsunuz yazmaya çalıştığınız adresler bu grubun içerisinde mi? Belki bu adreslerde grup yazmayı destekliyorsa yine arkaplanda makro ile bu sefer tersi işlem yap. $ adreslerden cihaz adresine BMOV şeklinde.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal