İyi günler,
DOP B10E615 modeli hmı var bunda modbus haberleşmesi üzerinden enerji analizörlerindeki verileri görmeye çalışıyoruz.PLC okuduğu değeri doubleword real olarak tcp ıp uzerınden verılerı gonderıyo.HMI da ıse modbus registırlerını gırıyorum 3000 ise diğer veri için 3002 gırıyorum double word olsun dıye.Fakat ilk 3000, 3002, 3004 registırındakı degerler dogru gelırken 3004 ten sonrakı degerler hatalı gelmekte.örnek 3008 deki değeri görmek istedıgım deger 3012 de cıkıyo bır hata var sebebı ne olabilir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Uğur »

HMI verdiğiniz adreslere sorgu gönderir ve cevabını alır. Bir göstergeye girdiğiniz adres ne ise onun cevabı gelecektir. Sizin beklediğiniz data 3012 den geliyorsa gerçek adresi o olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sipahiyunus
Mesajlar: 57
Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen sipahiyunus »

Teşekkürler Uğur Bey,
Scada ekranında kontrol ettık degerler dogru sonra hmı da gecmıs data tablosunda kontrol ettık ondada degerler dogru gelıyor fakat numerıc dısplayda ılk uc regıster harı dıgerlerı hatalı neden olabilir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Uğur »

Değer göster elementinde Ofset adresine bir tanımlama yaptınız mı o etki edebilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sipahiyunus
Mesajlar: 57
Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen sipahiyunus »

Yok Uğur Bey offset ayarıda yapmadım hatta dop 107 ev hmı dada denedık ondada numerıc dısplayda modbus tcp uzerınden gelen verılerde hata oldu ilk 3 ü dogru dıgerlerı yanlış.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Uğur »

Data kayıtın doğru göstergenin yanlış olduğu haldeki programı eklerseniz inceleyebilirim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sipahiyunus
Mesajlar: 57
Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen sipahiyunus »

Soldakı numerıktekı değerlerde sadece rms ler dogru dıgerlerı yanlıs mınımumdakı L2 VE L3 değerleri maksimumda gösteriyor.Maksimumdakı sadece L1 değeri doğru.Minimum sekmesındekı yerler ıse yanlıs data kayıtta ıse dogru degerler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
sipahiyunus
Mesajlar: 57
Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen sipahiyunus »

Uğur Bey ,
modbus uzerınden okudugumuz ılk uc regısterdakı degerler dogru 3000,3002,3004 ama dıgerlerı yanlıs.Data log uzerınden kontrol edınce ıse dogru degerler gosterıyo.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Uğur »

Ben resim üzerinden bir inceleme yapamam. Programı eklerseniz inceleyebilirim. Sonuçta bir hata veya hatalı kullanım varsa programa bakmak lazım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sipahiyunus
Mesajlar: 57
Kayıt: 26 Eyl 2019, 15:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TCP MODBUS HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen sipahiyunus »

gönderdim bu deneme sayfam normalde asıl programda 4 tane enerjı analızorunden modbus uzerınden bır cok verı alıcam.Ama ne yazıkkı dedıgım gıbı ılk uc regısterdakı dogru dıgerlerı yanlış.