DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mehmetf
Mesajlar: 27
Kayıt: 09 Nis 2018, 09:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Mesaj gönderen mehmetf »

Merhaba,

Siemens S7-300 CPU 314 ile Delta DOP paneli haberleştirmeyi yapmaya çalıştım fakat bir yerlerde takılı kaldım. DOP ekran IP bilgilerini ve S7-300 iletişim bilgilerini girdiğim halde başarılşı olamadım. yardımcı olabilirmisiniz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Mesaj gönderen Uğur »

Program ayarınıza baktığımda PLC IP adresinizin 192.168.0.10 olduğunu görüyorum. Fakat port numarasını değiştirip 102 den 2000 olarak değiştirmişsiniz. Default PLC için 102 kullanın. Ayarlarınızı aşağıdaki gibi yaparak deneyin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mehmetf
Mesajlar: 27
Kayıt: 09 Nis 2018, 09:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Mesaj gönderen mehmetf »

Merhaba,

Ayarları düzelttim fakat Controller no Response hatası veriyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Mesaj gönderen Uğur »

PLC IP adresinin doğrul olduğunu kontrol edin. Yoksa fabrika değeri için herhangi bir ayarak gerek duymaz. Birde aşağıdaki linkte S71200 için verilenin S7300 de de varsa aktifliğini yapın.

DOP HMI Siemens S7-1200 Haberleşme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön