B07S411 HMI - NO RESPONSE FROM HMI SORUNU
- bekironur35
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 06 Ara 2019, 15:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
B07S411 HMI - NO RESPONSE FROM HMI SORUNU
MERHABA DVP B07S411 SORUNU HK. PLC VE HMI BİRBİRİNE BAĞLI VE PROGRAMLI BİR ŞEKİLDE PRESS MAKİNASI ÇALIŞIYOR. EKRAN ŞİFRESİ DEĞİŞTİRİLMEMİŞ 1-8. DOPSOFT PROGRAMINI AÇIYORUM DİREK HMI YA USB İLE BAGLANIYORUM HABERLEŞME AYARLARINDA DA USB SEÇİLİ, BİLGİSAYARIMDA DA DELTA OLARAK GÖÜYORUM. FAKAT İÇİNDEKİ PROGRAMI ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞIMDA NO RESPONSE FROM HMI HATASI VERİYOR. USB SEÇİLİ AYARLARDA, CDC Yİ de SEÇTİM, AUTO YU DA SEÇTİM BİRŞEY DEĞİŞMEDİ. DOPSOFT U AÇIP YENİ DOSYADAN EKRAN MODELİNİ SEÇİYORUM BİRDE SEÇMEDEN DENİYORUM YİNE AYNI HATAYI VERİYOR. FAKAT HEMEN YANINDA BAŞKA BİR MAKİNEDE B07S410 BAGLI. AYNI SEKİLDE DİREK USB İLE KABLOYU TAKIP VERİLERİ ÇAĞIR DEDİĞİMDE TÜM HMI YAZILIMINI GETİRİYOR. B07S411 DE YAPAMIYORUM ( BİLGİSAYARIMDA SÜRÜCÜ OLARAK DELTA GÖRMEME RAĞMEN) YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.
- İslam
- Mesajlar: 1298
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: B07S411 HMI - NO RESPONSE FROM HMI SORUNU
HMI sistem menüse girin, oradan --> MISC --> USB COMMODE'in içeriğini eğer WİN10 kullanıyor iseniz 2 yapın, kaydedin. Ardından HMI yeniden başlatıp deneyin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey