DOP-b07s411 ekran geçikmesi
- hasanium
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 01 May 2018, 22:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOP-b07s411 ekran geçikmesi
Sayın yetkili, benim söyle bir problamim var, dop-b07s411 ile dvp ss2 plc haberleşme com2 1+ 6- pinlerini kullanıyorum, aynı zamanda dop-b07s411 ile 2 adet inverter com3 4+ 9- haberleşmeyi sağlıyorum. her ikisininde haberleşmesi 19200, buraya kadar bir problem yok, fakat kullanıcılardan söyle bir sorun geliyor, dokunmatik ekranda butonların geç algılandığını, ve 1-2 saniye sonra aktif olduğunu belirtiyorlar, bunun nedeni ne olabilir? bir yerde gözden kaçan detay mı var? teşekkür ederim, saygılar.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-b07s411 ekran geçikmesi
Haberleşme ayarında aşağıda işaretlediğim değişkenleri belirttiğim şekilde ayarlayarak deneyin. Yanlız bunun nedeni topraklama ve haberleşme kablosunun gürültüden etkilenerek kopmalar yaşaması gibi duruyor. Gerekli iyileştirmelerinizi de yaparak deneyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- hasanium
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 01 May 2018, 22:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-b07s411 ekran geçikmesi
teşekkür ederim,