1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2020, 15:58
gönderen telsiz
Merhaba
Analog uygulama orneklerinden aldigim projeyi kendi plcme yazdirdim.
Normalde 6 girisli modul son iki modul cikis oluyormus sanirim.
Ben ilk 2 girisi giris olarak ve son iki giriside cikis olarak kullanmak istiyorum...modul dvp06xa-s2
Soru:1-2 girisi dopb panelde %100 oranlamasini yapamadim.Degerler D0 ve D1 de 1892 olarak okuyorum.bu degeri ekranda % 100 olarak okumak istiyorum.yapamadim.%113 oldu.
Soru:2-son iki girisi nasil cikis olarak alacagim.bunları 0-10v olarak invertore verecegim.
Şimdiden tşkler

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2020, 17:29
gönderen İslam
Merhaba,

soru-1 için cevap edinebilirsiniz.

Soru-2 için ise girişler çıkış, çıkışlar giriş olarak kullanılamaz.

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2020, 20:10
gönderen telsiz
Hocam bu modelde
DVP06XA-S2 4 Analog Girişli 2 Analog Çıkışlı PLC Modülü DELTA
Diye geçiyor.ama klemens uzerinde 6 giriş V/I var.Kafam karıştı simdi?yani son iki girisi cikis olmuyormu?

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2020, 09:10
gönderen İslam
V5, I5, COM, V6, I6, COM çıkışlardır.
xa.PNG

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2020, 14:02
gönderen telsiz
Tskler peki. Plc de V5 V6 yi nasil from yapacagim acaba? İnvertore vermek icin

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2020, 15:09
gönderen İslam
V5 ve V6 ile tam olarak ne yapmak istiyorsunuz?

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 16:28
gönderen telsiz
Şöyle baştan anlatayim.iki adet 5k potum var.
pot1 jog hiz pot2 main hiz olacak.
pot1 analog modul VI1de bagli.dopb de D0 da goruntulenecek.
pot2 VI2 de bagli.dopb de D4 de goruntulenecek.
D0 degerini Analog VI5 e verip invertor analog 1 e bagladim.
D0 degerini Analog VI6 ya verip invertor analog 2 ye bagladim.
Şimdi VI5 ve VI6 ledleri yaniyor ama çıkış vermiyor.

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 17:20
gönderen İslam
Potansiyometrelerin beslemesini yaptınız mı? Küçük bir simülasyon yaptığımda sağlıklı bir şekilde V5 ve V6 'ların voltaj çıkışı verdiğini gözlemledim.

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 17:27
gönderen telsiz
Evet hocam pot degerlerini goruyorum zaten ekranda.derdim çıkış lar yok gelmiyor.

Re: Analog deger kalibrasyonu

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 17:41
gönderen İslam
Ekteki örnek program ile V5 ve V6'nın voltaj çıkışını verdiğini gözlemledim.