Merhaba,
DOP107BV alarm sayfası kullanımı nasıl oluyor ve bu yeni serinin kullanım kılavuzu varmıdır.
DOP107BV ALARM SAYFASI
- engin17
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP107BV ALARM SAYFASI
DOP100 serisi HMI modellerinde DOP-B serisinde olduğu gibi Alarm tanımlamalarınızı Data veya Bit tabanında tanımlayabilirsiniz.
Örneğin Alarm okuma adresiniz M160 biti ise; M160 1.Alarm biti, M161 2.Alarm biti, M162 3.Alarm biti . . . olacak şekilde sıralı tanımlanmaktadır (Resim-1, Resim-2)
DOP100 serisi HMI, DOP-B serisinden farklı ve ilave olarak alarm adresleriniz sıralı olmayan Bit ve Data değerine göre de sıralanmaktadır. (Resim-3)
Örneğin: M100 Aktif ise 1. Alarm, D50 data değeri 250'den büyük ise 2. Alarm, M200 Aktif ise 3. Alarm, D100 0'a eşit ise 4. Alarm gibi kullanabilirsiniz.
Resim-1
Resim-2
Resim-3
Örneğin Alarm okuma adresiniz M160 biti ise; M160 1.Alarm biti, M161 2.Alarm biti, M162 3.Alarm biti . . . olacak şekilde sıralı tanımlanmaktadır (Resim-1, Resim-2)
DOP100 serisi HMI, DOP-B serisinden farklı ve ilave olarak alarm adresleriniz sıralı olmayan Bit ve Data değerine göre de sıralanmaktadır. (Resim-3)
Örneğin: M100 Aktif ise 1. Alarm, D50 data değeri 250'den büyük ise 2. Alarm, M200 Aktif ise 3. Alarm, D100 0'a eşit ise 4. Alarm gibi kullanabilirsiniz.
Resim-1
Resim-2
Resim-3
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.