baarkod gir elementi sıfırlama
- fortebrazze
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 04 Eyl 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
baarkod gir elementi sıfırlama
Merhaba kolay gelsin hmı daki barkod gir elementini plc den nasıl sıfırlarım acaba okuduğum barkod değerini işlemim bittikten sonra plc den sıfırlamam gerekiyor ki yeni işleme geçebileyim.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: baarkod gir elementi sıfırlama
Merhaba,
Barkod okuma elementinin okuma adresi nedir ve PLC'den hangi şart sağlandığında bu adresi hangi karakterler ile doldurmak istiyorsunuz?
Barkod okuma elementinin okuma adresi nedir ve PLC'den hangi şart sağlandığında bu adresi hangi karakterler ile doldurmak istiyorsunuz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- fortebrazze
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 04 Eyl 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: baarkod gir elementi sıfırlama
merhaba Turhan bey ben barkodu hmı dop100 den barkod gir elementi ile okuyorum plcd200 datasına gonderiyorum karşılaştırma yapıp markır aktif ediyorum buraya kadar pek sıkıntı yok barkod gir elementi devamlı veri gonderiyor benim işlem sonunda onu sıfırlamam gerekiyor Bir sorum daha var sistemde cok çeşit barkod var bunlar plc de karşılştırma yapmam lazım yani bir urunun içinde herhangi bir barkot numarası varsa işleme devam edilecek yoksa uyarı verecek barkod numaralarını plc de hexadesmal olarak karşılaştırayım diyorum ama d200 den d215 e kadar yer kaplıyor enaz 50 barkodumuz var bunların karşılığını yazmak çok uzun birde uyarı almak için olmayanlarıda karşılaştırmam gerekiyor bu işin pratik bir yolu varmı acaba.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: baarkod gir elementi sıfırlama
Barkod okuma işlemini gerçekleştirdiğiniz programın ilgili sayfa yada komut satırlarını mesajda paylaşabilirseniz hem barkodun 1 saykıl okunması hemde barkod değerinin karşılaştırılması ile ilgili alternatif önerilerde bulunabilirim.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- fortebrazze
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 04 Eyl 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: baarkod gir elementi sıfırlama
turhan bey ben yazdığım deneme programlarını yükleyeyim siz hatalarımı söylerseniz sevinirim program özeti kısaca üretilmesi gereken ürünler var operatür ürün seçince o urunle ilgili sayfa açılacak o sayfaya kaydedilmiş urun kodları kilosu vs operatör barkod okutunca eğer o hammadde ürünün içinde varsa terazi bölümü açılacak yok ise uyarı sayfası açılacak
http://destek.delta-turkehttp://destek. ... ew&id=5254
http://destek.delta-turkehttp://destek. ... ew&id=5254
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: baarkod gir elementi sıfırlama
Merhaba,
Barkod elementinin özellikler kısmında 'Tetikleme Modu' ve 'Tetikleme Adresi' şeklinde iki seçenek buluyor. Bu seçenekleri yazma işleminden sonra $300.0 bit adresini set et şeklinde kullanabilirsiniz.
HMI clock makrosunda ise $300 datasının 0. Biti aktif ise;
1. BMOV (Block Mov) komutu ile $100 adresinde bulunan barkod verisini D100 datasından itibaren PLC datalarına taşı
2. PLC M0 bitini aktif et (Barkod bilgisi alındı şeklinde kullanabilirsiniz.)
3. $300.0 bit adresini pasif et
şeklinde komut satırları ile okunan barkod değeri 1 saykıl PLC datalarına yazılabilir PLC'ye barkod verisi yazıldı ise de M0 biti ile program uyarılabilir.
Okunan Barkod verisinin PLC içerisinde karşılaştırmasına gelince CMPT komutu ile tablo olarak data verilerinizi karşılaştırabilir veya HMI makro komutları ile daha önce reçeteye tanımlanmış 50 farklı barkod bilgisini reçete değerini artırıp karşılaştırma methodu ile okunan barkod değerini kıyaslayabilirsiniz.
Barkod elementinin özellikler kısmında 'Tetikleme Modu' ve 'Tetikleme Adresi' şeklinde iki seçenek buluyor. Bu seçenekleri yazma işleminden sonra $300.0 bit adresini set et şeklinde kullanabilirsiniz.
HMI clock makrosunda ise $300 datasının 0. Biti aktif ise;
1. BMOV (Block Mov) komutu ile $100 adresinde bulunan barkod verisini D100 datasından itibaren PLC datalarına taşı
2. PLC M0 bitini aktif et (Barkod bilgisi alındı şeklinde kullanabilirsiniz.)
3. $300.0 bit adresini pasif et
şeklinde komut satırları ile okunan barkod değeri 1 saykıl PLC datalarına yazılabilir PLC'ye barkod verisi yazıldı ise de M0 biti ile program uyarılabilir.
Okunan Barkod verisinin PLC içerisinde karşılaştırmasına gelince CMPT komutu ile tablo olarak data verilerinizi karşılaştırabilir veya HMI makro komutları ile daha önce reçeteye tanımlanmış 50 farklı barkod bilgisini reçete değerini artırıp karşılaştırma methodu ile okunan barkod değerini kıyaslayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- fortebrazze
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 04 Eyl 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: baarkod gir elementi sıfırlama
Turhan bey cevabınız için çok teşekkür ediyorum hemen söylediğiniz şekilde yapmaya başlıyacağım