dop-s410 çoklu reçete
- bahtiyar çekiç
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 19 Nis 2018, 21:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dop-s410 çoklu reçete
merhaba dop-s410 panelde 1 den çok reçete olurmu yani 3 ayrı reçeteye ihtiyaç var nasıl yapabilirim
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
Merhaba,
HMI Reçete fonksiyonu hakkında ekteki dokümanı inceleyebilirsiniz.
HMI Reçete fonksiyonu hakkında ekteki dokümanı inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bahtiyar çekiç
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 19 Nis 2018, 21:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
o şekilde değil recep no lar ayrı ayrı kontrol olacak şekilde
- bahtiyar çekiç
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 19 Nis 2018, 21:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
3 ayrı grup her grup bağımsız birbirinden
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
Merhaba,
HMI Gelişmiş reçete fonksiyonu ile ayrı ayrı reçete grubu oluşturup her grubu kendi arasında farklı uzunluklar için kullanabilirsiniz
Örneğin: 1. Reçete grubu 10x10, 2. Reçete grubu 15x20, 3. Reçete grubu 8x20 gibi. ENRCPG adresi ile reçete grubları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde birinci grubun ENRPC0 değeri ile ikinci grubun ENRCP0 değeri birbirinden farklı olacaktır.
HMI Gelişmiş reçete fonksiyonu ile ayrı ayrı reçete grubu oluşturup her grubu kendi arasında farklı uzunluklar için kullanabilirsiniz
Örneğin: 1. Reçete grubu 10x10, 2. Reçete grubu 15x20, 3. Reçete grubu 8x20 gibi. ENRCPG adresi ile reçete grubları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde birinci grubun ENRPC0 değeri ile ikinci grubun ENRCP0 değeri birbirinden farklı olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nebusta
- Mesajlar: 90
- Kayıt: 16 May 2018, 09:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
İyi günler
Ayrı ayrı oluşturduğumuz reçetelerin grup isimlerini ayrı ayrı tablo olarak 1 ekranda verebilir miyiz?
Yani aynı anda (RCPG1=>RCP0,RCP20,RCP40) (RCPG2=>RCP0,RCP20,RCP40) (RCPG3=>RCP0,RCP20,RCP40) datalarını gösterebilirmiyiz ?
Ayrı ayrı oluşturduğumuz reçetelerin grup isimlerini ayrı ayrı tablo olarak 1 ekranda verebilir miyiz?
Yani aynı anda (RCPG1=>RCP0,RCP20,RCP40) (RCPG2=>RCP0,RCP20,RCP40) (RCPG3=>RCP0,RCP20,RCP40) datalarını gösterebilirmiyiz ?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
Merhaba,
Aynı zaman anında tek bir reçete grubu monitor edilebilir. Bunun için önce Reçete Grubunu ardından Reçete numarasını seçmelisiniz.
Aynı zaman anında tek bir reçete grubu monitor edilebilir. Bunun için önce Reçete Grubunu ardından Reçete numarasını seçmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nebusta
- Mesajlar: 90
- Kayıt: 16 May 2018, 09:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
İyi günler
32 bit reçetede max. 25 grup mu girebiliyoruz? Birde 3 grup var ve başlangıç adresi d10000 desek ikinci grubun ve 3. grubun kayıt başlangıç adresleri nereler oluyor?
32 bit reçetede max. 25 grup mu girebiliyoruz? Birde 3 grup var ve başlangıç adresi d10000 desek ikinci grubun ve 3. grubun kayıt başlangıç adresleri nereler oluyor?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
Toplam reçete hafızasına göre değişir, ama 25 diye sınır yok. Reçete grupları tek adresten beslenir. Ayrı ayrı yerlere makrolar ile transfer edebilirsiniz. Aşağıdaki gibi yaparak farklı adreslere transfer edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-s410 çoklu reçete
Merhaba,
32Bit reçete uygulamasında reçete grubları için veri okuma ve yazma adresi reçete ana sayfasında belirtilen adrestir ve her grub burada belirtilen adresten itibaren ardışık olarak veri göndermeye başlar.
Reçete uyguamasında 25 farklı grub sınırlaması bulunmamaktadır. Buradaki sınırlama toplam reçete grublarınızdaki veri adedidir. Bu toplm veride HMI toplam hafızasından büyük olamaz.
Örneğin: 5X5 uzunluğında 30 farklı reçetede kullanabilirsiniz fakat 999x999 uzunluğunda 2 grub kullanamazsınız.
32Bit reçete uygulamasında reçete grubları için veri okuma ve yazma adresi reçete ana sayfasında belirtilen adrestir ve her grub burada belirtilen adresten itibaren ardışık olarak veri göndermeye başlar.
Reçete uyguamasında 25 farklı grub sınırlaması bulunmamaktadır. Buradaki sınırlama toplam reçete grublarınızdaki veri adedidir. Bu toplm veride HMI toplam hafızasından büyük olamaz.
Örneğin: 5X5 uzunluğında 30 farklı reçetede kullanabilirsiniz fakat 999x999 uzunluğunda 2 grub kullanamazsınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.