dopsoft 2.00.7 problemi
- yurtbay
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 30 Mar 2018, 15:30
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dopsoft 2.00.7 problemi
> merhaba dopsoft 2.00.7 versiyon uygulamasıyla delta panellere değişiklik yaptığımızda paneli 2.00.07 versiyona göre güncellediği zaman com1 station 0 eror 7 alarmı geliyor bu sorunu gideremiyoruz.haberleşme devam ediyor,ama alarm sürekli panelde görünüyor.(kullandığımız plc omron panel delta dop 10 serisi ) 2.00.06 versiyonunda problem yok. ikinci olarakta dopsoft uygulaması omron cp1l el20dr eternet portundan haberleşmeyi desteklemiyor.
yardımcı olabilirseniz sevinirim...
yardımcı olabilirseniz sevinirim...
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
2.00.06 haberleşiyorken 2.00.07 de haberleşmiyor ise firmware sorunu olmalı. Bu durumu yazılım ekibine ileteceğim. Geçici çözüm olarak ya 2.00.06 ya dönmelisiniz yada Seçenekler yapılandırma penceresindeki "Sistem Hata Görüntüleme Zamanı" değerini "0" ayarlayın.
DOPB malesef ethernet üzerinden sadece CJ ve NJ serisi PLC FINS portundan haberleşmeyi desteklemektedir. Elinizdeki PLC ethernet protokolü içerisinde Modbus TCP/IP var ise anca haberleşebilirsiniz.
DOPB malesef ethernet üzerinden sadece CJ ve NJ serisi PLC FINS portundan haberleşmeyi desteklemektedir. Elinizdeki PLC ethernet protokolü içerisinde Modbus TCP/IP var ise anca haberleşebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yurtbay
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 30 Mar 2018, 15:30
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
dopsoft 2.00.7 problemi giderilirse memnun olacağız.
yardımlarınız için teşekkürler..
yardımlarınız için teşekkürler..
- eyupppp
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
2 ekran 1 plc var tcp ıp haberleşme ekranın 1 ni takıyorum sıkıntı yok 2.ekranı takınca 2sıde hata verıyor protoc 0 link 1 statıon 1
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Haberleşmede kullandığınız HMI ve diğer aygıtların modelleri ve bu cihazlar için tanımladığınız IP adresleri nedir ?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- eyupppp
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
2adet dop b07e415 1adet se plc plc 192.168.1.252
Ekranlarda sırayla 53 ve 54
Tcp ıp haberleşme
Acaba ethernet swicden olurmu sinyal kalite düşüklüğü
Ekranlarda sırayla 53 ve 54
Tcp ıp haberleşme
Acaba ethernet swicden olurmu sinyal kalite düşüklüğü
- eyupppp
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Kablo mesafeleri düşünce sorun kalkıyor ekranları söktüm pano un yanına getirdim düzeldi normalde ekranın bırı 20 metrede dgerı 30 napmam lazım
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Ethernet haberleşmede maximum kablo mesafesi 100m. dir HMI ethernet portunu doğrudan PLC ethernet portuna bağlayıp sorunun ethernet swichinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.