dopsoft 2.00.7 problemi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
yurtbay
Mesajlar: 3
Kayıt: 30 Mar 2018, 15:30
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen yurtbay »

> merhaba dopsoft 2.00.7 versiyon uygulamasıyla delta panellere değişiklik yaptığımızda paneli 2.00.07 versiyona göre güncellediği zaman com1 station 0 eror 7 alarmı geliyor bu sorunu gideremiyoruz.haberleşme devam ediyor,ama alarm sürekli panelde görünüyor.(kullandığımız plc omron panel delta dop 10 serisi ) 2.00.06 versiyonunda problem yok. ikinci olarakta dopsoft uygulaması omron cp1l el20dr eternet portundan haberleşmeyi desteklemiyor.
yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen Uğur »

2.00.06 haberleşiyorken 2.00.07 de haberleşmiyor ise firmware sorunu olmalı. Bu durumu yazılım ekibine ileteceğim. Geçici çözüm olarak ya 2.00.06 ya dönmelisiniz yada Seçenekler yapılandırma penceresindeki "Sistem Hata Görüntüleme Zamanı" değerini "0" ayarlayın.

DOPB malesef ethernet üzerinden sadece CJ ve NJ serisi PLC FINS portundan haberleşmeyi desteklemektedir. Elinizdeki PLC ethernet protokolü içerisinde Modbus TCP/IP var ise anca haberleşebilirsiniz.
sistem_hata_goruntuleme_zamanı.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yurtbay
Mesajlar: 3
Kayıt: 30 Mar 2018, 15:30
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen yurtbay »

dopsoft 2.00.7 problemi giderilirse memnun olacağız.
yardımlarınız için teşekkürler..
Kullanıcı avatarı
eyupppp
Mesajlar: 36
Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen eyupppp »

2 ekran 1 plc var tcp ıp haberleşme ekranın 1 ni takıyorum sıkıntı yok 2.ekranı takınca 2sıde hata verıyor protoc 0 link 1 statıon 1
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7814
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşmede kullandığınız HMI ve diğer aygıtların modelleri ve bu cihazlar için tanımladığınız IP adresleri nedir ?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
eyupppp
Mesajlar: 36
Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen eyupppp »

2adet dop b07e415 1adet se plc plc 192.168.1.252
Ekranlarda sırayla 53 ve 54
Tcp ıp haberleşme
Acaba ethernet swicden olurmu sinyal kalite düşüklüğü
Kullanıcı avatarı
eyupppp
Mesajlar: 36
Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen eyupppp »

Kablo mesafeleri düşünce sorun kalkıyor ekranları söktüm pano un yanına getirdim düzeldi normalde ekranın bırı 20 metrede dgerı 30 napmam lazım
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7814
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dopsoft 2.00.7 problemi

Mesaj gönderen Turhan »

Ethernet haberleşmede maximum kablo mesafesi 100m. dir HMI ethernet portunu doğrudan PLC ethernet portuna bağlayıp sorunun ethernet swichinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön