Selamlar HMI DATA KAYIT USB ye almak istiyorum.
simülasyon modunda alınıyır.
fakat PLC den karakter NASIL GÖNDECEĞİZ.
Mesala D200 ENERJİ var YADA yok
D208 T1 KUMLAMA run veya STOP Konumu nu
PLC den hmı nasıl yolluyoruz.
hmı data kayıt
- mesutKarakuş
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 25 Eki 2018, 14:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
hmı data kayıt
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1281
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı data kayıt
Merhaba,
Bahsettiğiniz işlemi ASC komutu ile gerçekleştirebilirsiniz. Komut kullanımı aşağıdaki gibidir. Daha sonra karakteri yazdığınız datayı HMI içerisinde Karakter Göster elementi ile okuma işlemi yapabilirsiniz.
Bahsettiğiniz işlemi ASC komutu ile gerçekleştirebilirsiniz. Komut kullanımı aşağıdaki gibidir. Daha sonra karakteri yazdığınız datayı HMI içerisinde Karakter Göster elementi ile okuma işlemi yapabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı data kayıt
merhabalar İslam bey ve mesut bey
benzer bir uygulamayla bende ugrasıyordum , plc tarafını kolaylastırmak ıcın dop panelın arka plan makroyla halletmek istedım makro dökümanlarını incelerken FILLASC komutunu işime görür dıye düşünüyorum offline olarak makroyu çalistirdim.D0 regısterın ıcıne 1 gonderırsek enerjı var, 0 yada başka bı degerse enerjı yok yazdırıyorum. makroyu sızlerle paylasıyorum ıyi calısmalar
IF {Link2}1@D0 == 1
FILLASC({Link2}1@D200, "ENERJI VAR")
ELSE
FILLASC({Link2}1@D200, "ENERJI YOK")
ENDIF
benzer bir uygulamayla bende ugrasıyordum , plc tarafını kolaylastırmak ıcın dop panelın arka plan makroyla halletmek istedım makro dökümanlarını incelerken FILLASC komutunu işime görür dıye düşünüyorum offline olarak makroyu çalistirdim.D0 regısterın ıcıne 1 gonderırsek enerjı var, 0 yada başka bı degerse enerjı yok yazdırıyorum. makroyu sızlerle paylasıyorum ıyi calısmalar
IF {Link2}1@D0 == 1
FILLASC({Link2}1@D200, "ENERJI VAR")
ELSE
FILLASC({Link2}1@D200, "ENERJI YOK")
ENDIF
Otomasyon teknikeri
- mesutKarakuş
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 25 Eki 2018, 14:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı data kayıt
Selamlar Korhan Bey,
öncelikle Teşekkürler.
ekte ilgili projenin son halını paylaşıyorum güzel ve etkin bir yol oldu.
5 Dakika Aralıklı olarak Simülasyonda denedim.
Paylaşıyorum Sorunu olan arkadaşlara bir yol olarak kalsın isterim.
öncelikle Teşekkürler.
ekte ilgili projenin son halını paylaşıyorum güzel ve etkin bir yol oldu.
5 Dakika Aralıklı olarak Simülasyonda denedim.
Paylaşıyorum Sorunu olan arkadaşlara bir yol olarak kalsın isterim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı data kayıt
Merhabalar
Elimizde dop 100 serisi hmı ekran var.
Hmı üzerinde 10 ad date kayıt yapıyor örneklem sahısını arttırdıgımda . Ekran donuyor.
Harici usb takıp onun üzerine örnekleme yapabiliyorum.
Fakat . Hmı üzerine 4 date 10 örneklemeden sonra donma oluyor.
Bu normalmi?
Elimizde dop 100 serisi hmı ekran var.
Hmı üzerinde 10 ad date kayıt yapıyor örneklem sahısını arttırdıgımda . Ekran donuyor.
Harici usb takıp onun üzerine örnekleme yapabiliyorum.
Fakat . Hmı üzerine 4 date 10 örneklemeden sonra donma oluyor.
Bu normalmi?