Delta Dop B İnitial Control Area
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Delta Dop B İnitial Control Area
Merhaba. Elimdeki dop B ekran kullanmaktayım. panel programını dop panele yukledıkden sonra hata verıyor. hata da initial control area yazmakta. hatanın kontrol bloklarından olabılecegını dusunmekteyım. nedendır acaba yardımcı olabılır mısınız?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Dop B İnitial Control Area
Merhaba,
Muhtemelen bu uyarı mesajını geçtikten sonra HMI haberleşme hatası veriyordur. Çünkü HMI ilk açılışta kendisine bağlı olması gereken tüm istasyonları kontrol eder, bu cihazlardn en az birisi hatta yok ise açılışta size bu uyarıyı verir.
Haberleşmede kullanılan tüm cihazların bağlı ve haberleşme ayarlarının doğru yapıldığına emin olunuz. Eğer projenizde istasyon bulunuyor fakat fiziksel olarak bağlayamayacağınız bir durum var ise STATIONOFF komutu ile u istasyonları kapatınız.
Muhtemelen bu uyarı mesajını geçtikten sonra HMI haberleşme hatası veriyordur. Çünkü HMI ilk açılışta kendisine bağlı olması gereken tüm istasyonları kontrol eder, bu cihazlardn en az birisi hatta yok ise açılışta size bu uyarıyı verir.
Haberleşmede kullanılan tüm cihazların bağlı ve haberleşme ayarlarının doğru yapıldığına emin olunuz. Eğer projenizde istasyon bulunuyor fakat fiziksel olarak bağlayamayacağınız bir durum var ise STATIONOFF komutu ile u istasyonları kapatınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Dop B İnitial Control Area
Station off komutunun kullanımı nasıl oluyor ? PLCs adı altında oluşturdugum comporttakı ıstasyon 2 yı kapatmak ıstersem ne yazmam gerekıyor? ve ayrıca bunu arkaplan makrolarına mı yazmam gerekıyor bu komutu?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Dop B İnitial Control Area
Re: HMI da haberleşmeyi Aktif ve Pasif Etmek başlığını ziyaret ediniz.