15MC PLC üzerinden DOP-B model HMI için alarm tablosu oluşturmak istedik. Fakat resimde görüldüğü gibi alarmlar dışında farklı durumları bize gösteriyor.Alarm ayarlarında okuma adresini {Etherlink1}1@%MW1000 yaptık ve plcde alarmları %MX1000.0 dan baslattik.Fakat alarmları görüyoruz ve onun dışında farklı verileri gösteriyor.Bu konuda ne yapabiliriz.
15 MC PLC ve HMI
- mehmet00
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 07 May 2020, 08:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
15 MC PLC ve HMI
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 MC PLC ve HMI
Alarmları %MW1000.0 dan başlatarak denermisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mehmet00
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 07 May 2020, 08:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 MC PLC ve HMI
%MW1000.0 denedik fakat warning verdi bu seferde. Hiç kullanmamıza rağmen kendi kendilerine pulse çıkışı gibi gelgit yapıyorlar.Bir boşluk bulup MW20.0 kullandık ve çözüldü.MW20.0 dan başlayıp MW20.15 e kadar kullandik.