Merhaba,
Sanal Windows Xp kurarak dopA serisi ekrandan programı çekitm. Bunu dop-B'ye çevirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim ? Bu ekranlar piyasada kalmadığı için dop-B ye çevirmem lazım
Dop A dan Dop B'ye Dönüşüm
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop A dan Dop B'ye Dönüşüm
Merhaba,
Güncel DOPSoft v2.00 versiyonunda Dosya menüsünden Aç Sseçeneğini tıklayıp DOP-A HMI modelindeki dosyayı çağırdığınızda hem programınız hemde ekran modeliniz otomatik konvert edilecektir. Konvert esnasında dikkat edlmesi gereken iki husus bulunmaktadır.
1. DOP-A serisi HMI modelinde fonksiyon tuşları(F1, F2, F3..) bulunuyor ve bu tuşlara bir görev atandı ise bu butonlara ait fonksiyonları HMI içerisinde manuel buton olarak eklemelisiniz (Örneğin: 2. sayfada F1 tuşu PLC M0 biti için set butonu gibi)
2. Makro komutları ile bir biti set ediyorsanız bunları manuel düzenlemelisiniz. DOP-A serisinde bit adresi lojik-1 yapabilmeniz için BSET, DOP-B seriside ise BITON komutu kullanılmaktadır. Projenin derlenmesi esnasında makro komutları ile ilgili bir hata almazsanız bu düzenlemeye gerek kalmayacaktır. Hata almanız durumunda ise HMI sizi ilgili makro satırına otomatik yönlendirecektir.
Güncel DOPSoft v2.00 versiyonunda Dosya menüsünden Aç Sseçeneğini tıklayıp DOP-A HMI modelindeki dosyayı çağırdığınızda hem programınız hemde ekran modeliniz otomatik konvert edilecektir. Konvert esnasında dikkat edlmesi gereken iki husus bulunmaktadır.
1. DOP-A serisi HMI modelinde fonksiyon tuşları(F1, F2, F3..) bulunuyor ve bu tuşlara bir görev atandı ise bu butonlara ait fonksiyonları HMI içerisinde manuel buton olarak eklemelisiniz (Örneğin: 2. sayfada F1 tuşu PLC M0 biti için set butonu gibi)
2. Makro komutları ile bir biti set ediyorsanız bunları manuel düzenlemelisiniz. DOP-A serisinde bit adresi lojik-1 yapabilmeniz için BSET, DOP-B seriside ise BITON komutu kullanılmaktadır. Projenin derlenmesi esnasında makro komutları ile ilgili bir hata almazsanız bu düzenlemeye gerek kalmayacaktır. Hata almanız durumunda ise HMI sizi ilgili makro satırına otomatik yönlendirecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop A dan Dop B'ye Dönüşüm
Turhan Bey,
Problem, dopA dan çektiğim programı DopSoft 2.0ü.07 versiyonunda aç dediğim zaman hiçbir ekran gelmiyor. Ne bir hata veriyor ne de çekememezlik ediyor. Öylece gri ekran duruyor. Bu kısmı anlayamadım bir türlü.
Problem, dopA dan çektiğim programı DopSoft 2.0ü.07 versiyonunda aç dediğim zaman hiçbir ekran gelmiyor. Ne bir hata veriyor ne de çekememezlik ediyor. Öylece gri ekran duruyor. Bu kısmı anlayamadım bir türlü.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop A dan Dop B'ye Dönüşüm
DOPA dan çektiğiniz programı eklerseniz kontrol edebiliriz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye