rs-485 haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 23
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:

rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

dop-wx112 ile as228t rs485 haberleşmesinde bağlantı şekli var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 5150
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

HMI COM portunda;

1 nolu pin RS485+
6 nolu pin RS485-

bu pinleri PLC RS485 + ve - noktalarına bğlayabilirsiniz.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube

Aktif Eğitimler ve Eğitim Başvuruları
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 23
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

aynen o şekilde bağladım çalışmadı.(plc tarafında com1 +,- hmı tarfında com1/com2 1+,6- )
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 5150
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Haberleşme hata kodu nedir?
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube

Aktif Eğitimler ve Eğitim Başvuruları
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 23
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

com2 station no 1.... read error
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 5150
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Genel İletişim hatası. Bu durumda kablo, haberleşme protokol ve hızı ile istasyon numarası kontrol edilmeli.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube

Aktif Eğitimler ve Eğitim Başvuruları
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 23
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

ayarlar bu şekilde
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 23
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

dop-112wx dokunmatik ekranın başka türlü bir bağlantısı yok mudur?Bir türlü com 2den plc nin com1 ve com2 sine bağlanamadım.rs485 :?:
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 3198
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI'da bu haberleşme ayarları sabit kalmak şartı ile PLC'yi formatlayıp HMI'da yalnızca D0 data adresine veri yazan bir sayı gir elementi kullanarak deneyiniz. Bu şekilde mutlaka haberleşiyor olmalısınız.