rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 13:38
gönderen Cenkçi
dop-wx112 ile as228t rs485 haberleşmesinde bağlantı şekli var mıdır?

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 13:42
gönderen Uğur
HMI COM portunda;

1 nolu pin RS485+
6 nolu pin RS485-

bu pinleri PLC RS485 + ve - noktalarına bğlayabilirsiniz.

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 14:16
gönderen Cenkçi
aynen o şekilde bağladım çalışmadı.(plc tarafında com1 +,- hmı tarfında com1/com2 1+,6- )

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 14:37
gönderen Uğur
Haberleşme hata kodu nedir?

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 14:41
gönderen Cenkçi
com2 station no 1.... read error

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 15:41
gönderen Uğur
Genel İletişim hatası. Bu durumda kablo, haberleşme protokol ve hızı ile istasyon numarası kontrol edilmeli.

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 16:30
gönderen Cenkçi
ayarlar bu şekilde

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 17:37
gönderen Cenkçi
dop-112wx dokunmatik ekranın başka türlü bir bağlantısı yok mudur?Bir türlü com 2den plc nin com1 ve com2 sine bağlanamadım.rs485 :?:

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2020, 09:25
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI'da bu haberleşme ayarları sabit kalmak şartı ile PLC'yi formatlayıp HMI'da yalnızca D0 data adresine veri yazan bir sayı gir elementi kullanarak deneyiniz. Bu şekilde mutlaka haberleşiyor olmalısınız.

Re: rs-485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 16:10
gönderen vahid
Uğur yazdı: 30 Haz 2020, 13:42 HMI COM portunda;

1 nolu pin RS485+
6 nolu pin RS485-

bu pinleri PLC RS485 + ve - noktalarına bğlayabilirsiniz.
Merhaba Uğur bey

dop serisi HMI rs485 veri aktarım/güncellenme aralağı nedir?
Örenek: ana sayfada "Maintained" bir buton var, bu butona basıldığında PLC ye bit datası aktarıyor. Biz bu butona basdıktan sonra bit aktarımı rs485 vasıtası ile aktarıldıktan sonra, ne kadar aralıkla ve nasıl bir süreklilikle PLC tarafında bit değişikliğini kontrol etmek için bit kontrolu yapıyor? Ve biz ana sayfadan diger sayfalara keçdikten sonrada bu prosedür devam ediyormu? Yoksa sadece ana sayfa aktiv iken ana sayfada mevcut olan butonlar ve "Numeric Entry" data giriş alanları aktif olarak veri alışverişi yapıyor?

Yok eğer sürekli durmadan butonun durumunu kontrol ediyorsa, buton ve veri girme alanları ne kadar çok olursa, o kadar rs485 haberleşme portunu meşğul eder o zaman.