Haberleşme Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
samet38
Mesajlar: 12
Kayıt: 05 Ağu 2019, 15:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen samet38 »

Herkese merhabalar.
DOP 110IS Model HMİ nin COM2 portundan Delta SE serisi PLC ile COM3 portundan 4 adet ABB sürücü ile haberleşmek istiyorum. HMİ ile haberleşme yapılan PLC ve sürücülerin arasındaki kablo uzunluğu 60 mt dir. ABB sürücülerin gerekli haberleşme parametrelerini ekran ile uyumlu hale getirdim.1. sürcüden itibaren her sürücüye istasyon numaralarını 1 er artırdım ve rs485 soketlerine atlamalarını yaptım Fakat resimdeki hatayı almaktayım. Kullandığım kablolar blendajlıdır.
Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Bu genel okuma hatasıdır. Sürücülerin bağlı olduğu COM3 portunda haberleşme protokol sorunu, istasyon adresi problemi, haberleşme kablosunda uçların ters olması, sürücülerin protokole cevap vermemesi gibi durumları başlangıçta kontrol etmelisiniz. Bunun da ilk testi için hatta bir adet sürücü burakın ve programdada sadece bu sürücü ile haberleşmeye çalışarak öncelikle irtibatın olup olmadığını gördükten sonra çoklu işleme geçmenizdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
samet38
Mesajlar: 12
Kayıt: 05 Ağu 2019, 15:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen samet38 »

Uğur Bey:
Panel üzerindeki sürücü sayısını 1 e indirdim . HMİ'yi sürücülerin yan kısmına taşıdım Kabloların yönlerini kontrol ettim, haberleşme ayarlarını sürücü ile hmi birebir aynısını yaptım. Fakat sorun halen devam etmektedir. Yardımcı olur musunuz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Ayarlar birebir bağlantıda normal diyorsanız fiziksel kusurlardan bahsetmek lazım. Error 3 harici bir hata olsa yol göstereyim fakat bu haberleşme kablosunu çıkardığınız zaman aldığınız temal hatadır. HMI boştaki diğer portundan haberleşmeyi deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
samet38
Mesajlar: 12
Kayıt: 05 Ağu 2019, 15:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen samet38 »

Uğur Bey:
Com1 portu boşta RS232 üzerinden sürücü ile haberleşme yapmamız mümkün müdür.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücünün RS232 portu varsa haberleşirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
samet38
Mesajlar: 12
Kayıt: 05 Ağu 2019, 15:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen samet38 »

Yardımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Özelikle dün telefonda Turhan Bey çok yardımcı oldu, sorunlu yer tespit ettim prosesi bu sabah devreye aldım
Kullanıcı avatarı
GürhanBaş
Mesajlar: 46
Kayıt: 29 Oca 2022, 17:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen GürhanBaş »

samet38 yazdı: 23 Tem 2020, 22:31 Yardımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Özelikle dün telefonda Turhan Bey çok yardımcı oldu, sorunlu yer tespit ettim prosesi bu sabah devreye aldım
İyi günler Samet Bey aynı sorunu bende yaşıyorum nasıl çözdünüz?
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön