Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
- fractal
- Mesajlar: 252
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
selamlar..
omron sürücü ile ekran haberleşmek icin hangi protokolu kullanıyor?ornek varmı bağlantı sema varmı?modbus mı kullan ılıyor..
teşekkürler..
omron sürücü ile ekran haberleşmek icin hangi protokolu kullanıyor?ornek varmı bağlantı sema varmı?modbus mı kullan ılıyor..
teşekkürler..
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
Modbus olarak iletişim kurulan örnek uygulama aşağıdaki linktedir.
[34] DOPB - Omron 3G3MV Sürücü Haberleşme
[34] DOPB - Omron 3G3MV Sürücü Haberleşme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fractal
- Mesajlar: 252
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
CPM2A OMRON PLC de var onunla ilgili örnek varmı yine dop-b var
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fractal
- Mesajlar: 252
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
evet.verdiğniz dökümanlara göre yapınca calıştı.teşekkürler..
ama ekran ve surucu calışmadı.bu surucu biraz daha eski.manuelde sadece rtu mode only yazıyor.n104 diye bir adres yok ama n04 de frekans değeri olduğu dogru.ama modbus adresi 002h yazıyor manuelde.bu durumda ne yapmalıyım...
ama ekran ve surucu calışmadı.bu surucu biraz daha eski.manuelde sadece rtu mode only yazıyor.n104 diye bir adres yok ama n04 de frekans değeri olduğu dogru.ama modbus adresi 002h yazıyor manuelde.bu durumda ne yapmalıyım...
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
Modbus olduğunu öncelikle teyit edin varsa modbus adres listesini ve modbus protokol parametrelerine ulaşın. Sonrası sadece HMI üzerinde bu değerleri girmektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fractal
- Mesajlar: 252
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme
Her sürücü için haberleşme ayarları aynı olmayabilir öncelikle onu kontrol edin. Modbus sorgusunu incelediğimde 01H ve 02H adresleri mevcut. 02H frekans yazma ama eş zamanlı 01H parametresine de 1 değerini yazıyor. Aldığınız hata kodu 03 ten farklı ise buna dair bir işlem yapılabilir belki ama 03 alıyorsanız siz protokol haberleşme hızı ve istasyon adresi ile bağlantı tarafını öncelikle çözmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın