Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

selamlar..

omron sürücü ile ekran haberleşmek icin hangi protokolu kullanıyor?ornek varmı bağlantı sema varmı?modbus mı kullan ılıyor..


teşekkürler..
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Modbus olarak iletişim kurulan örnek uygulama aşağıdaki linktedir.

[34] DOPB - Omron 3G3MV Sürücü Haberleşme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

CPM2A OMRON PLC de var onunla ilgili örnek varmı yine dop-b var
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Omron için olan örnekler aşağıdaki gibidir.

http://destek.delta-turkey.com/search.p ... %5B0%5D=45
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

evet.verdiğniz dökümanlara göre yapınca calıştı.teşekkürler..

ama ekran ve surucu calışmadı.bu surucu biraz daha eski.manuelde sadece rtu mode only yazıyor.n104 diye bir adres yok ama n04 de frekans değeri olduğu dogru.ama modbus adresi 002h yazıyor manuelde.bu durumda ne yapmalıyım...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Modbus olduğunu öncelikle teyit edin varsa modbus adres listesini ve modbus protokol parametrelerine ulaşın. Sonrası sadece HMI üzerinde bu değerleri girmektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

resimlerde gerekli bilgi var.hız referansı 2h diyor.ama yazamıyoruz.sizin verdiğiniz ayarlar bu sürücü icinde aşağıdaki bilgilere göre gecerli
midir.

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop-b ile omron surucu cımr haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Her sürücü için haberleşme ayarları aynı olmayabilir öncelikle onu kontrol edin. Modbus sorgusunu incelediğimde 01H ve 02H adresleri mevcut. 02H frekans yazma ama eş zamanlı 01H parametresine de 1 değerini yazıyor. Aldığınız hata kodu 03 ten farklı ise buna dair bir işlem yapılabilir belki ama 03 alıyorsanız siz protokol haberleşme hızı ve istasyon adresi ile bağlantı tarafını öncelikle çözmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön