Dop100 okuma hatası 6

Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Merhaba
DopB de çalışan projeyi dop100 serisine yükledim derledim bir hata gözükmedi yükledim plc ile haberleşti ara sıra okuma hatasına düşüyor daha sonra dopB ekranını taktım böyle bir hata ile katşılaşmadım dop100 ü takınca bı problem çıkıyor sebebi nedir
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Uğur »

Haberleşme ayarlarını aşağıdaki şekildeki gibi düzenlermisiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Com1 istasyon no 17 M(992) oku hata 6
Automation
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Farklı bitlerin okumalarındada hata veriyor dediğiniz şekilde denedim çok sık yapmıyor ara ara hataya düşüyor dopB de bir problem yok
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Uğur »

Hab. Gecikme zamanını 10-15 gibi arttırarak deneyin komut hatası alıyorsunuz bunun nedeni veri bozulmasıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Veri bozulması ise tekrardan dop100 olarak sıfırdan yazmak gerek sanırım
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Uğur »

Hatta veri bozulmasından bahsediyorum. Bir sorgunun cevabı gelmeden diğer sorgu gönderilmeye çalışılıyor buda elektriksel bozulmaya neden oluyor yada hatta parazit etkisi veriye hasar veriyor gibi.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Tamam hocam sağolun iyi günler olumlu sonuç alırsam paylaşırım
Automation
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hmı birebir aynısı ile değiltirdim sorun çözüldü iyi günler
Automation
Kullanıcı avatarı
dogus3545
Mesajlar: 21
Kayıt: 11 Şub 2019, 13:41
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 okuma hatası 6

Mesaj gönderen dogus3545 »

aynı sorun ile bende karşılaştım asda a2den s7 1200 üzerinden açı encoder vs değer alıyorum gecikmeyi 400 e kadar çıkardım yine veriler gelmeye başladıkça aynı hata geliyor. başka neler yapılabilir
Cevapla