HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
Uğur Bey , Turhan Bey Merhabalar,
Elimde bulunan DOP-BO7E411 hmı dan 14ss2 plc ye $200 de okuttuğum 8 haneli barkod etiketlerini ( 20000001,20000002...) D100 e yazdırıp plc de aynı karakter dizilimini göremiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar
Elimde bulunan DOP-BO7E411 hmı dan 14ss2 plc ye $200 de okuttuğum 8 haneli barkod etiketlerini ( 20000001,20000002...) D100 e yazdırıp plc de aynı karakter dizilimini göremiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
Merhaba,
Karakter göster elementi size okuduğu veriyi ASCII formatında monitor eder. 8 karakterlik bir veriyi gösterebilmesi için 4Wordlük alanı kullanır. DVP serisi PLC'nin adresleri ise 16Bitlik registerlerdan oluşmaktadır dolayısı ile her bir D adresine bu karakter dizisinin 2 harfi bulunmaktadır.
ASCII karakter PLC'de monitor edebilmek için monitor görüntüleme biçmini ASCII formata ayarlamalısınız.
.
Karakter göster elementi size okuduğu veriyi ASCII formatında monitor eder. 8 karakterlik bir veriyi gösterebilmesi için 4Wordlük alanı kullanır. DVP serisi PLC'nin adresleri ise 16Bitlik registerlerdan oluşmaktadır dolayısı ile her bir D adresine bu karakter dizisinin 2 harfi bulunmaktadır.
ASCII karakter PLC'de monitor edebilmek için monitor görüntüleme biçmini ASCII formata ayarlamalısınız.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- servet baris
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
teşekkürler turhan bey
peki makro da yazacağım yazılımın nasıl olması gerekir
peki makro da yazacağım yazılımın nasıl olması gerekir
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
BMOV komutu ile $200 adresini PLC D100 datasına taşımalısınız. BMOV komutunun taşıma uzunluğu (Max Karakter boyutu)/(2) word olamlı
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- servet baris
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
Rica etsem makro yazılımını atabilir misiniz ben de hata veriyor
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
$200 datasından itibaren 4word adresi 1no'lu PLC'nin D100 adresinden itibaren 4 word adrese taşımaktadır. (Kontrol cihazı tipine ve port ismine göre makro komutu farklılık gösterebilmektkedir.)
Kod: Tümünü seç
BMOV(({Link2}1@D100), $200, 4)
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- servet baris
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
Turhan bey merhaba
dediklerinizin hepsini yaptım fakat barkodu ne okutursam okutayım d100 datası sürekli 591844 değerini gösteriyor malesef çözemedim
dediklerinizin hepsini yaptım fakat barkodu ne okutursam okutayım d100 datası sürekli 591844 değerini gösteriyor malesef çözemedim
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME
D100 datasından itibaren ardışık 10word adresi resimde eklediğim gibi ASCII görüntüleme formatında monitor sekmesinde online izlediğinizdeki ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz?