HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
servet baris
Mesajlar: 4
Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen servet baris »

Uğur Bey , Turhan Bey Merhabalar,

Elimde bulunan DOP-BO7E411 hmı dan 14ss2 plc ye $200 de okuttuğum 8 haneli barkod etiketlerini ( 20000001,20000002...) D100 e yazdırıp plc de aynı karakter dizilimini göremiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Karakter göster elementi size okuduğu veriyi ASCII formatında monitor eder. 8 karakterlik bir veriyi gösterebilmesi için 4Wordlük alanı kullanır. DVP serisi PLC'nin adresleri ise 16Bitlik registerlerdan oluşmaktadır dolayısı ile her bir D adresine bu karakter dizisinin 2 harfi bulunmaktadır.

ASCII karakter PLC'de monitor edebilmek için monitor görüntüleme biçmini ASCII formata ayarlamalısınız.


.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
servet baris
Mesajlar: 4
Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen servet baris »

teşekkürler turhan bey
peki makro da yazacağım yazılımın nasıl olması gerekir
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen Turhan »

BMOV komutu ile $200 adresini PLC D100 datasına taşımalısınız. BMOV komutunun taşıma uzunluğu (Max Karakter boyutu)/(2) word olamlı
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
servet baris
Mesajlar: 4
Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen servet baris »

Rica etsem makro yazılımını atabilir misiniz ben de hata veriyor
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen Turhan »

$200 datasından itibaren 4word adresi 1no'lu PLC'nin D100 adresinden itibaren 4 word adrese taşımaktadır. (Kontrol cihazı tipine ve port ismine göre makro komutu farklılık gösterebilmektkedir.)

Kod: Tümünü seç

BMOV(({Link2}1@D100), $200, 4)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
servet baris
Mesajlar: 4
Kayıt: 06 Ağu 2019, 14:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen servet baris »

Turhan bey merhaba
dediklerinizin hepsini yaptım fakat barkodu ne okutursam okutayım d100 datası sürekli 591844 değerini gösteriyor malesef çözemedim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Mesaj gönderen Turhan »

D100 datasından itibaren ardışık 10word adresi resimde eklediğim gibi ASCII görüntüleme formatında monitor sekmesinde online izlediğinizdeki ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz?