HMI ERROR CODE
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
@serkankaraarslan comunication hatası genelde port lara bağladığıniz kablo ve yanlış bağlantıdan olabiliyor. HMI sayfa ayarlarından hangi haberleşme türünde haberleşme yapmak istiyorsanız onu doğru seçtiğinize emin olun.
- serkankaraarslan
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 30 Haz 2020, 14:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
15 dakika önce bağlanabiliyordum herhangi bir ayarı değiştirmedim sadece bi kaç adres daha eklemiştim hepsini kaldırdım şuan hala aynı hatayı alıyorum.revolution yazdı: ↑30 Haz 2020, 15:13 @serkankaraarslan comunication hatası genelde port lara bağladığıniz kablo ve yanlış bağlantıdan olabiliyor. HMI sayfa ayarlarından hangi haberleşme türünde haberleşme yapmak istiyorsanız onu doğru seçtiğinize emin olun.
hata açkıklaması COM1 Station 1: Read error Command Can Not be executed...
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
Okuma hatası var eklediğiniz bir elementin , link adresinde bir hata var benden tavsiye boş sayfa oluşturarak tek bir buton yapin okuma ve yazma adreslerini aynı yapın ve yükleme yapın .
- erkotomasyon
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 18 Nis 2018, 19:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
COM1 STATION NO : D480 READ ERROR 6 HATASI ALIYORUM
ARDINDAN D 480 YERINE D 10 D3220 VB OLARAK DEGISIK ADRESLER GELİYOR SORUN OLARAK SADECE ENKODER OKUMA DEGERLERI GEC GELIYOR EKRANA
ARDINDAN D 480 YERINE D 10 D3220 VB OLARAK DEGISIK ADRESLER GELİYOR SORUN OLARAK SADECE ENKODER OKUMA DEGERLERI GEC GELIYOR EKRANA
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
Merhaaba,
HMI modeli ve haberleştiği aygıt nedir ? Hangi elementi projeye dahil ettiğinizde bu hatayı alıyorsunuz?
HMI modeli ve haberleştiği aygıt nedir ? Hangi elementi projeye dahil ettiğinizde bu hatayı alıyorsunuz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mhmmdkls
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 20 Haz 2018, 00:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
Herkese merhaba
SV2 PLC Kullanıyorum,
Ekran Modelim DOP 110IS
PLC ile arasında rs485 ile bağlanıyorum, Şuan eski bir projeyi attığımda aynı hataları aldım, acaba problemmi oluyor diye sıfırdan bir proje açıp onu attım
Sadece denemek için 1 bit ve 1 decimal sayı, haberleşiyor ama sürekli 3 sn de bir Read Error 7 hatası , read error F hatası geliyor.
Tek sayfa, 2 element var ekranda, COM3 te belki sıkıntı vardır diye COM2 ye taşıdım, bütün protokol ayarları ok, zaten olmasa hiç haberleşmez ?
Butona basıyorum 2-3 sn gecikmeyle plc ye geliyor değişiklik, fakat hata gitmiyor neden olabilir ?
Teşekkürler
SV2 PLC Kullanıyorum,
Ekran Modelim DOP 110IS
PLC ile arasında rs485 ile bağlanıyorum, Şuan eski bir projeyi attığımda aynı hataları aldım, acaba problemmi oluyor diye sıfırdan bir proje açıp onu attım
Sadece denemek için 1 bit ve 1 decimal sayı, haberleşiyor ama sürekli 3 sn de bir Read Error 7 hatası , read error F hatası geliyor.
Tek sayfa, 2 element var ekranda, COM3 te belki sıkıntı vardır diye COM2 ye taşıdım, bütün protokol ayarları ok, zaten olmasa hiç haberleşmez ?
Butona basıyorum 2-3 sn gecikmeyle plc ye geliyor değişiklik, fakat hata gitmiyor neden olabilir ?
Teşekkürler
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
Kullanmış olduğunuz editör versiyonları ve bu basit test'e ait örnek projeyi mesaja ekleyebilirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.
Not: 0x07 AddressError'dur tanımsız bir adrese erişmeye çalışıyor yada yazılamayan bir adrese veri ayzmaya çalışıyor olabilirsiniz.
Not: 0x07 AddressError'dur tanımsız bir adrese erişmeye çalışıyor yada yazılamayan bir adrese veri ayzmaya çalışıyor olabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmetgurbuz
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 19 Şub 2019, 11:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
Merhaba,
Bende bir sistemde Error 6 alıyordum. Baudrate 57600 idi. 38400 e çekince düzeldi.
Hızı düşürmeyi deneyebilirsiniz.
iyi çalışmalar,
Ahmet Gürbüz
Bende bir sistemde Error 6 alıyordum. Baudrate 57600 idi. 38400 e çekince düzeldi.
Hızı düşürmeyi deneyebilirsiniz.
iyi çalışmalar,
Ahmet Gürbüz
- isanaz
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 21 Eyl 2023, 11:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
HMI ekranında bulunan haberleşme hatalarımın gözükmemesini] istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ERROR CODE
DIAScreen haberleşme ayarları sekmesinde resimde belirttiğim sekmeyi işaretlediğinizde aynı istasyon belirlenen adetdeki haberleşme kesmesi sonunda haberleşme dışında kalacaktır.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.