Dopb ile dop107cv
- kubilay38
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 21 Mar 2018, 20:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dopb ile dop107cv
İyi aksamlar arkadaslar daha onceki projede dopbs411 ile yazdigim programi dopa107cv yeni modele cevirdim yalniz hata veriyor com2 portunda 14ss2 ve 2 adet vfdel surucu var arka plan makroda yazdigim datayi hata veriyor plc istasyon 1 surucunu biri 2 digeri 3 olarak secili haberlesme 1 ve 6 uclara bagli ufak bir program yazinca haberlesti calisiyor ama eski programi bunda acip atinca hata aliyorum simdiden tskler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb ile dop107cv
Haberleşme hatası olarak ne alıyorsunuz? Ekran görüntüsünü paylaşın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- efekubi
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb ile dop107cv
Birazdan atayim ugur bey receiwing unkown code yaziyor b
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb ile dop107cv
Unknown code veri bozulmasına işaret ediyor, Sürücü-PLC-HMI haberleşme ayarlarınız nedir, mümkünse programınızın DOPB halini eklerseniz bakabilirim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- efekubi
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb ile dop107cv
Surucu plc hmi rs 485 haberlesiyor
Delta controller asci secili onceki makinalarda calisiyor hic bir sikinti yok
Delta controller asci secili onceki makinalarda calisiyor hic bir sikinti yok
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb ile dop107cv
Sorunu anlamak adına detay arıyorum yoksa siz kendinizde sıfır proje oluşturduğunuzda mevcut HMI da haberleşiyor. Sorunun DOPB den çevrilen programda olduğunu belirtiyorsunuz o sebepten çeviri esnasında oluşan bir sorun varsa onu tespit için program, haberleşme ayarı, hmi haberleşme hata görüntüsü gibi detay bilgilere ihtiyacımız vardır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- efekubi
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb ile dop107cv
Ugur bey sorun cozuldu dopbde olan projeyi dop107cv
Cevirincemi oldu anlamadim haberlesme parametreleri
Degismis 9600 7 1 e yapinca duzeldi baktigimda 7 1 n oldugunu gordum degistirince sorun duzeldi
Cevirincemi oldu anlamadim haberlesme parametreleri
Degismis 9600 7 1 e yapinca duzeldi baktigimda 7 1 n oldugunu gordum degistirince sorun duzeldi