HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 132
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen bozabalim »

İyi çalışmalar.
Ethernet Portlu DOP-100 HMI Panelden, farklı lokasyonlarda bulunan PLC'lere ethernet portu üzerinden haberleşme yapacam.
Herbir lokasyonun kendi modemi var, PLC'ler ethernet portuna sahip. PLC'lere lokal IP adresi verip, modem üzerinden PLC'ye verdiğim IP adresinin 502 portunu açtıktan sonra HMI panelden PLC ile haberleşme IP adresi olarak, PLC'nin bağlı olduğu modemin dış IP adresini mi yazmalıyım.
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen Uğur »

Modemlere telekomdan sabit IP aldıktan sonra ilgili portları PLC lere yönlendirerek HMI üzerinden artık aldığınız bu sabit IP yi kullanarak haberleşebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 132
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen bozabalim »

Teşekkürler hocam.iyi çalışmalar.
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
ozgurcansiz
Mesajlar: 3
Kayıt: 11 Nis 2019, 17:07
Konum: İZMİR
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen ozgurcansiz »

Arkadaşlar tek ekran dop10ev 2 plc ag üzerinden veya ethernet üzerinden kontrol yazılımı ekledim umarım işinizi görür
plc ler delta 12se dir ister ağa bağlayın isterseniz direk plc bağlayın calısacaktır
plclerde sadece ekteki gibi program yazmanız yeterlidir
hmı ip 192.168.1.6
plc1 192.168.1.4
plc2 192.168.1.4
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Ö.C
Kullanıcı avatarı
magnetron
Mesajlar: 59
Kayıt: 03 Haz 2018, 12:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen magnetron »

peki hocam

bu HMI ve PLC lerin içindeki programları internetten nasıl değiştirebilirim

teşekkür
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI'lar sabit bir modem üzerinden internet ağına bağlanıyorlar ise bu modem içerisinde 12346 portunu HMI IP adresine yönlendirmeniz gerekecektir. Daha sonrasında DOPSoft program yükleme penceresinde modemin IP adresini yazarak yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
magnetron
Mesajlar: 59
Kayıt: 03 Haz 2018, 12:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen magnetron »

peki hocam

SE PLC içindeki programı internetten nasıl değiştiricem

teşekkür
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Mesaj gönderen Turhan »

20006, 20008 ve 502 portlarınıda PLC IP adresine yönlendirirseniz Modemin IP adresi üzerinden PLC'ye erişim sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey