Delta sürücü-plc-hmi rs-485 haberleşmesi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ibrahimkeskin
Mesajlar: 2
Kayıt: 03 Eki 2020, 12:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta sürücü-plc-hmi rs-485 haberleşmesi

Mesaj gönderen ibrahimkeskin »

Konuda da belirttiğim şekilde elimde 3 adet vfd-l inverter(istasyon adresleri 3-4-5), 1 adet Delta hmi(istasyon adresi 0 MASTER), 1 adet 14ss2 plc(istasyon adresi 1) var. Bütün birimlerin haberleşmesi rs-485 üzerinden.
Sıkıntımız aynı andan birden fazla sürücü ile haberleşmek istediğimde ekrandan istasyon1, error 3 haberleşme hatası alıyorum. Örneğin istasyon adresi 3 olan sürücü ile ekran ve plc haberleşmesinde hiçbir sıkıntı yok. Fakat bir tane daha sürücü eklediğimde (istasyon adresi farketmeksizin) ekrandan plc haberleşme hatası alıyorum. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta sürücü-plc-hmi rs-485 haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Haberleşme zaman ve tekrar adetlerini resimdeki gibi güncelleyip yeniden haberleşmeyi deneyiniz. Sorun devam eder ise haberleşmede hangi cihazın hangi porta bağlı olduğunu ve haberleşme ayarlarınızıda mesajda ekran görüntüleri ile belirtirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ibrahimkeskin
Mesajlar: 2
Kayıt: 03 Eki 2020, 12:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta sürücü-plc-hmi rs-485 haberleşmesi

Mesaj gönderen ibrahimkeskin »

bu ayarları denedim ama aynı hatayı tekrar alıyorum vfd-l serisinde oluyormuş bu aynı anda birden fazla inmverter kontrol edebilmek için 7,e,1,ascıı den ayrı bir protokol ayarı varmış sanırım
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta sürücü-plc-hmi rs-485 haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

VFD-L serisi sürücüler 0x10 numaralı fonksiyon kodunu desteklemez bunun yerine HMI'da farklı bir RS485 arabirimini ASCII Hex Adres (Master) driver'ı ile yapılandırıp yazma fonksiyon kodunu 0x06 olarak seçmelisiniz.

Bu durumda sürücü adreslerini Hex tabanda kullanmaya devam ederken yazma fonksiyonu için 0x06'yı seçebileceksiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.