Reçete hafızası ve gridbox

Cevapla
Kullanıcı avatarı
albayrak
Mesajlar: 8
Kayıt: 08 Eki 2019, 10:02
İletişim:

Reçete hafızası ve gridbox

Mesaj gönderen albayrak »

merhabalar
dop 110 ıs(10 inç) kullanıyorum 1000x600 lük 32 bit 1 reçete oluşturdum bu toplmada 600.000 data yapar bu hmı daha ne kadar data kayıt edebilir acaba.
ayrıca gridbox ile reçetenin ilk4 datasını görüntülüyorum ama 165 inci reçeteden sonraki dataları gösteremiyor . 1000 reçeteyi nasıl gridbox ile görebilirim acaba.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 4136
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Reçete hafızası ve gridbox

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

32Bit Reçete için toplam reçete verileriniz 50MByte'dan büyük olamaz. Projenizin ilgili kısmını mesaja ekleyebilirseniz Gridbox içinde yardımcı olmaya çalışabiliriz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
albayrak
Mesajlar: 8
Kayıt: 08 Eki 2019, 10:02
İletişim:

Re: Reçete hafızası ve gridbox

Mesaj gönderen albayrak »

Cevap için teşekkür ederim
gridbox projeyi ekledim 110 nuncu reçeteden sonrasını görüntüleyemiyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 4136
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Reçete hafızası ve gridbox

Mesaj gönderen Turhan »

GridBox ayarlarınızı doğru yapılandırmamışsınız. resimde işaretlediğim alanları doğru girdiğinizden emin olunuz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
albayrak
Mesajlar: 8
Kayıt: 08 Eki 2019, 10:02
İletişim:

Re: Reçete hafızası ve gridbox

Mesaj gönderen albayrak »

start adresi 0 dediğimizde gridbox yanlış görüntüleme yapıyor
daha önce forumda sizin verdiğiniz örneğe göre yaptım ve düzgün çalışıyor tek problem 111 inci reçeteden sonraki verileri gridbox ta göremiyorum
"HMI Reçete Toplu Listeleme.dps" örneği forumdan indirdim orada da start adres 10 dan başlıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 4136
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Reçete hafızası ve gridbox

Mesaj gönderen Turhan »

Gridbox elementi muhtemelen 65535'den daha fazla veri örneklemenize izin vermiyor olabilir. HMI'da reçete seçeneğinizi Gelişmiş Reçeteden yana kullanırsanız hem verilerinizi 32Bit olarak saklayabilir hem RCPNONAME elementi ile reçetelerinizi karakter ile çağırabilir aynı zamanda ENRCP Viewer elementi ile özel bir ayara gerek kalmadan tüm reçete değişkenlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

.