İyi Günler Kolay Gelsin. 3 PLC'li makinemizde daha önceden Dop-B10S615 ekran kullanıyorduk hiçbir haberleşme sorunu yaşamıyorduk. Fakat Dop110CS ekranda sıkıntı yaşıyoruz, haberleşmede ciddi gecikmeler oluyor program aksıyor.
Ayarlarımız şu şekilde Ne yapabilirim?
Dop110CS Haberleşme Gecikmesi
- MertAlper
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 29 Oca 2019, 23:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dop110CS Haberleşme Gecikmesi
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop110CS Haberleşme Gecikmesi
Merhaba,
Bu esnada HMI üzerinde haberleşme hatası oluşuyor ise bu tam hata mesajını mesajda belirtiniz. Ayırca Haberleşme ayar pencersinden haberleşme gecikme kısmına 3-5milisaniyelik gecikme süresi yazıp deneyiniz.
Sorun devam eder ise HMI'ın hangi cihazlar ile haberleştiğini mesajda belirtiniz. Ayrıca haberleşme hızınızı 115200bps'den daha düşük hızlara çektiğinizde HMI haberleşme hatası vermeden haberleşip haberleşmediğini gözlemleyip bunuda mesajda belirtiniz.
.
Bu esnada HMI üzerinde haberleşme hatası oluşuyor ise bu tam hata mesajını mesajda belirtiniz. Ayırca Haberleşme ayar pencersinden haberleşme gecikme kısmına 3-5milisaniyelik gecikme süresi yazıp deneyiniz.
Sorun devam eder ise HMI'ın hangi cihazlar ile haberleştiğini mesajda belirtiniz. Ayrıca haberleşme hızınızı 115200bps'den daha düşük hızlara çektiğinizde HMI haberleşme hatası vermeden haberleşip haberleşmediğini gözlemleyip bunuda mesajda belirtiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- MertAlper
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 29 Oca 2019, 23:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop110CS Haberleşme Gecikmesi
Maalesef olmadı. Herhangi bir haberleşme hatası göstermiyor fakat gecikme çok fazla hmi üzerinden iki plc'yi haberleştiriyorum ama ciddi gecikme oluyor.