DOP100 - OPC UA

Cevapla
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen mernart »

merhabalar:
başlıklar içerisinde bir yerde dop100 serisi hmi paneller ile opc ua erişimi olduğunu söylemiştiniz.
opc ua server olarak mı client olarak mı kullanılabiliyorlar. yada bu opsiyonel yapıda mı ?
örnekler veya bu konuda çalışmalar var mı ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen Uğur »

12 ve 15 inch DOP100 modelleri için geçerli olup server olarak çalışmaktadır. Örnek video ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen mernart »

uğur bey:
yakın bir zamanda yeni nesil as serisi cpular içinde opc-ua veri alışverişi söz konusu olacak mı ?
firmware olarak bu özellik geldiğinde bu kullanılabilecek mi hardware donanım mı değiştirmemiz gerekecek.
bu konu benim açımdan gelecek planlaması açısından önem arz etmekte.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen Uğur »

AS PLC lerin yanına takılacak AS-FOPC02 modülü ile ilerleyen tarihte mümkün olacaktır. Tahmini nisan ayı gibi verilmektedir. Detayları için ürün tedarik ettiğiniz bayiden bilgi alabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen mernart »

uğur bey biz opc-ua client donanıma fabrika internet altyapımızı kullanarak veri yazma planımız var ve bu donanımlar arasında uçtan uca vpn hattı kurarak yapmak istiyoruz dop100 nesli için bunu 3. bir vpn cihazı kullanmadan yapmamız mümkün müdür ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen Uğur »

DOP100 ile OPCUA olarak bir client cihaza yazma değil onun DOP100 den veri toplaması mümkündür. Videoda göreceğiniz üzere PC deki yazılım yapılan server ayarları ile DOP100 den veri toplamaktadır, DOP100 direk olarak bir yere yazmamaktadır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen mernart »

12 ve 15 inch hmi panellerin çift port olma özelliğinden kaynaklı portun birini saha plcsi veya plclerinden veri okuyup yazarken diğer portundan da fabrika lokal ağına bağlayıp ağ üzerinden data base veya başka bir upc ua cihaza veri yazabilir miyiz?
ikisi de aynı portta mı olmalı ?
aynı portu kullanmadan 2 port kullanarak yapmanın yolu var mıdır ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 - OPC UA

Mesaj gönderen Uğur »

Aynı portta olma zorunluluğu yoktur. Bir ethernetten aygıtlar ile haberleşirken diğer porttan opc bağlanabilir. Sonuçta bu portlar farklı aygıtlar gibi düşünebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye