Dopb haberleşme hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
lesedr
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 Kas 2018, 13:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dopb haberleşme hatası

Mesaj gönderen lesedr »

Dop b 4” ekran ara sıra fotodaki hatayı veriyor haberleşme soketini yeniledim fakat yine de sorun çıkartıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dopb haberleşme hatası

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Error 3; Genel haberleşme hatasıdır. Burada uyuşmayan haberleşme protokolleri,uyuşmayan istasyon adresi veya yanlış kablolama olduğunda karşılaşacağınız hatadır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
lesedr
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 Kas 2018, 13:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dopb haberleşme hatası

Mesaj gönderen lesedr »

ekran ve plc yaklaşık 7yıldır çalışıyordu bu hata yeni oldu haberleşme kablosunu ve ekran tarafındaki soketi değiştirdim düşük pil hatası veriyordu pili de değiştirdim 1gün çalıştı fakat hata aynı.Sorun ekranda mıdır yoksa plcde midir sizce?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dopb haberleşme hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Bu genel haberleşme hatası olması sebebiyle sorun bir cihazdadır demek zor. her iki tarafın portlarında olabileceği gibi kablodan da kaynaklabilir. Fakat ara ara alıyorsanız hatayı bu durumda gürültüden kaynaklanan bir hata olması da yüksektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
lesedr
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 Kas 2018, 13:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dopb haberleşme hatası

Mesaj gönderen lesedr »

Ekran haberleşme soketine toprak bağlantısı yapmamıştım yapsam faydası olabilir mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dopb haberleşme hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Aralıklarla aldığınız hata ise topraklamaya özen gösterin. Blendajı topraklayın. Birde haberleşme ayarlarına girip aşağıdaki gibi değişiklik yapın.