Kullanmış olduğumuz bir cihazda ekran sürekli kapanıp açılıyor (yeniden başlamıyor sadece görüntü gidip geliyor) aynı model ekran aldık problem devam etti. parazit ihtimaline karşı farklı bir yerden 24 volt ile besledik sorun çözülmedi. Cihaz dışarda normal çalışıyor.
Cihazda bir adet 220 Volt motor ve 2 adet ssr tarafından sürülen rezistans var. Toprak vb düzgün bağlı sistemde delta plc de var o sorunsuz çalışıyor.
video linki altta.
https://streamable.com/lzmtt8
değerli fikirlerinizi bekliyorum.
dop b07e411 ekran problemi
- amamoslavida
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b07e411 ekran problemi
PLC yi stop moda aldığınızda sorun devam ediyormu? Sanki durumunuz kontrol bloktan ekran koruyucuyu kapatıyor gibi.
Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok ekran görüntüsünü paylaşırmısınız.
Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok ekran görüntüsünü paylaşırmısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- amamoslavida
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b07e411 ekran problemi
Kontrol Blok aktif bu durumda PLC de D1 adresi farklı bir yerden etkileniyor olabilir. Anlamak için kontrol blok adreslerindeki tik işaretlerini kapatın aynı durum oluşmuyorsa tahmin ettiğimiz gibi D1 adresi farklı bir amaçla PLC de kullanılmasından dolayı oluşan sonuçlardan bu durum oluştuğunu tespit etmiş oluruz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- amamoslavida
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b07e411 ekran problemi
Ugur bey plc yi stop a alınca çözülüyor. Plc d1 i kontrol edecegim