1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 09:28
gönderen ertek68
Merhaba;
Birbirine ethernet ile bağlı İki DOP-107EV arasında karakter transferi için örnek bir uygulama paylaşabilirmisiniz.
Yani; 1 nolu DOP'daki karakter giriş ekranından bir nesneye girdiğim etiket bilgisi (örn. GLİKOZ) uzak bir alandaki diğer ekranda da görülsün istiyorum.
Şimdiden Teşekkürler...

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 13:19
gönderen Uğur
Ekteki örneği inleyiniz.

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 20:15
gönderen ertek68
Teşekkür ederim Uğur Bey;
Ancak istediğim tam olarak bu değildi. Bilgi girişi tek ekrandan olacak. Diğeri sadece görecek...
Her iki ekranında 20 adet depo olsun; 1 nolu HMI'dan Depo içeriğini gösterir etiket bilgisini değiştirdiğimde 2 nolu Ekranda da değişecek. Gönderim için extra bir işlem olmayacak... Macrolarla olur sanırım ama beceremedim.

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2021, 09:54
gönderen Uğur
Ben size her 2 ekrandan gönderide ekledim. 2. ekrandaki hem ethernet driverını silin hemde gönderme elementini kaldırın olduğunu göreceksiniz.

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2021, 21:00
gönderen ertek68
Tekrar Merhaba Uğur Bey;
Örneğinizi denedim ve oldu elinize sağlık.
Sizden Ricam Bunun mantığını anlatırmısınız...
{EtherLink1}1@W4-1 karşı Ekranda Ş0 'a karşılık geliyor sanırım. Bununla ilgili bir tablo var mı..?
Yani Birden fazla (örn 25 adet) kutucuk yapmamız gerketiğinde onları karşılıklı olarak nasıl adresleyeceğiz...?
Birde; Verdiğiniz örnekdeki gibi değilde karşılıklı olarak birer kutucuk kullanarak yapılamazmı...
Şimdiden çokk teşekkür ederim..

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2021, 22:15
gönderen ertek68
Bu adreslerle hallettim... Teşekkür ederim...