HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mehmetkmk
Mesajlar: 25
Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
İletişim:

HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Mesaj gönderen mehmetkmk »

Merhabalar dop 107ev hmi ile modbus üzerinden bi sensörden veri okuyorum ve yazıyorum fakat modbus adresi 30001 olan adresin ledlerin durumu 1. ve 12. bite kadar olan kısımları bana ayrı ayrı lazım çoklu durum göstergesi işime yaramıyor demek isyediğim şu ben ayrı ayrı bu bitleri nasıl okurum 30001 adresinin 1. bitini veya 5. bitini sadece okumak istiyorum teşekkürler iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 6223
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

30001 adresini arkaplan makroda $0 a transfer edin. $0.0, $0.1 gibi ayrı ayrı değerlendiriyor olacaksınız.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

Anında Bildirimler İçin Telegram Kanalımıza Katılın (Test)
t.me/DeltaElectronicsTurkiye

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube

Aktif Eğitimler ve Eğitim Başvuruları
Kullanıcı avatarı
mehmetkmk
Mesajlar: 25
Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
İletişim:

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Mesaj gönderen mehmetkmk »

teşekkürler uğur bey bir sorum daha olucak 2 dop paneli ağ üzerinden ekranları nasıl haberleştiririm ekranlar birbirleirne yansıması lazım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 6223
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

Ethernetten modbus TCP ile birbirinden veri okuyabilir aşağıdaki mesajı inceleyiniz.

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

Anında Bildirimler İçin Telegram Kanalımıza Katılın (Test)
t.me/DeltaElectronicsTurkiye

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube

Aktif Eğitimler ve Eğitim Başvuruları
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön