1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 12:47
gönderen mehmetkmk
Merhabalar dop 107ev hmi ile modbus üzerinden bi sensörden veri okuyorum ve yazıyorum fakat modbus adresi 30001 olan adresin ledlerin durumu 1. ve 12. bite kadar olan kısımları bana ayrı ayrı lazım çoklu durum göstergesi işime yaramıyor demek isyediğim şu ben ayrı ayrı bu bitleri nasıl okurum 30001 adresinin 1. bitini veya 5. bitini sadece okumak istiyorum teşekkürler iyi çalışmalar

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 13:12
gönderen Uğur
30001 adresini arkaplan makroda $0 a transfer edin. $0.0, $0.1 gibi ayrı ayrı değerlendiriyor olacaksınız.

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 14:16
gönderen mehmetkmk
teşekkürler uğur bey bir sorum daha olucak 2 dop paneli ağ üzerinden ekranları nasıl haberleştiririm ekranlar birbirleirne yansıması lazım

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2021, 14:22
gönderen Uğur
Ethernetten modbus TCP ile birbirinden veri okuyabilir aşağıdaki mesajı inceleyiniz.

Re: İki Adet DOP-100 arası karakter aktarımı

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2021, 23:33
gönderen mehmetkmk
ugur bey örnegi inceledim çok da güzel çalışıyor şablon olarak kullandım ihtiyacımı gördü fakat hmi ları sıfırlayıp yeniden kurmaya kalktıgımda haberleşme ethernet modbus 1. hmi 2. hmi ipler falan örnekle aynı yapmama rağmen sağlıklı bir haberleşme yapamadım sizce sorun nerde ayrıca örnekle beraner plcnet gibi bir dosya iniyor ekstra bir işlem mi yapmam gerek?

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 09:26
gönderen Uğur
Özel bir dosya yüklemenize gerek yoktur bu 2 hmi içerisine yüklenmesi gerekenden başka. Sorunu anlamak için örneği tekrar yükleyin ve çalışır hale getirin öncelikle.

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 10:19
gönderen mehmetkmk
ugur bey örnegi yükledim gayet güzel çalışıyor hatta hmı2 yi kendim kurdım hmı1 i örnek den kullandım gene sorun yok fakat hmi 1 i kendim kurunca okuma hatası veriyor tcp read 22 diye haberleşme ayarlarından başka ayar yapmaya gerek varmı

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 10:24
gönderen Uğur
Ne ayarladığınızı bilmediğim için ilave ayar için öneride bulunamıyorum. Elinizde örnek program var ondan faydalanmanız için yönlendirdim. İşlemi aşama aşama yapın ki hatanızı daha net anlarsınız.

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 15 Nis 2021, 16:11
gönderen mehmetkmk
ugur bey merhaba bir sorum daha olucak sistemimi oluşturdum 2 hmi 64 adet modbus cihazdan data alıyor ve yazıyorum şuan sisteme 40 tanesini eklemedim diğer 24 cihaza rahatlıkla hükmedebiliyorum yazılıma olmayan 40 cihazı eklediğimde adreslerini sistem afallamaya başladı hmi sürekli hata veriyor doğal olarak ve bağlı cihazları hatalı yönlendirme yapıyor bu normal mi ? hmi arkaplan makrolarındada geçikmeler yükseldi 40 cihazım adresini girince önceden 5 10 snyelik gecikme 5 10 dk lara çıktı

Re: HMI MODBUS İLE Bıt OKUMA

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2021, 10:20
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI'a makro yada sayfalarda bir okuma adresi tanımlar ancak fiziksel olarak bu aygıtları bağlamazsanız. HMI her bir cihaz için ayrı ayrı time-out süresi kadar diğer adresleride geç refresh edecektir.

Bu sorunu yaşamamak için HMI üzerinde adreslediğiniz ancak fiziksel olarak haberleşmeye dahil olmayan istasyonları STATIONOFF makro komutu ile kapatabilirsiniz.

.