DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABALAR,
DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUDUĞUMUZ ALAN RENGİNİ SAYISAL DEĞERE GÖRE RENK DEĞİŞİMİ YAPTIRMAMIZ MÜMKÜNMÜDÜR ?
ÖRNEĞİN DATA DEĞERİ "1" OLUNCA YEŞİL "0" OLUNCA KIRMIZI OLABİLİR Mİ ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen Uğur »

Dikdörtgen elementinde değişken renk seçimini aktif ederseniz 0-65535 arasındaki değere karşılık arkaplan rengi değişir. Zemini bu dikdörtgen ve üzerine transparan display ekleyerek bir çözüm üretebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen ahmet55 »

EKİ BENDEKİ PROĞRAM İLE AÇAMADIM.
4.00.17 KULLANMAKTAYIM.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen Uğur »

4.00.10.17 versiyonuna uygun hali ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABA,
BURADA S71200 TARAFINDAN GELEN DWORD DATA DEĞERİNİ PANELİN KENDİ LOCAL ADRESLERİNDE BİR BİTE TANIMLAYABİLİRMİYİZ?
DATA DEĞERİ "0" İSE BİT PASİF DATA DEĞERİ "1" İSE BİT AKTİF OLABİLİR Mİ?
BU ŞEKİLDE DURUM GÖSTERGESİ KULLANARAK BIT DURUMUNA BAKARAK İSTEDİĞİM RENK DEĞİŞİMİNİ YAPABİLİR MİYİM ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen Uğur »

If makrosu ile değer 0 ise biti off yap değilse on yap şeklinde yapabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

IF $0 == 0 (Signed)
BITOFF $100.0
ELSE
BITON $100.0
ENDIF
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen ahmet55 »

IF ({Ether_Link1}2@STATIC1) == 0 (SIGNED)
BITOFF $100.0
ELSE
BITON $100.0
ENDIF

S71200 PLC ADRESLEMESİNİ BU ŞEKİLDE ARKA PLAN MAKRODA YAPTIM
FAKAT HATA ALDIM.
SEBEBİ NE OLABİLİR?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen Uğur »

({Ether_Link1}2@STATIC1) bu satırdaki adres tanımlaması ile alakalı hata olabilir. Adresi sihirbaz ile girin. Bu arada double word için DW işaretleyin hatalı vermişim signed olarak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen ahmet55 »

resimdeki gibi bir hata alıyorum derleme yaparken.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 100 PANELDE SAYISAL DEĞER OKUMA ALANI HK

Mesaj gönderen Uğur »

hata.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla