Hmı alarm
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Alarm Kayan Yazı elementi ile kayan alarm bilgisini alın, elementte grup numarası tanımlayarak alarmlar da yukarıda bahsettiğim gibi grup numarası ataması yapıp görüntüleyin. Ekteki örnekte bunu gerçekleştirdim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- eneskuroglu
- Mesajlar: 30
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
selam iyi akşamlar aynı sorunu bende yaşıyorum. sürekli bir yerden boş alarm geliyor alarm grup numarası 1 yaptım aktif alarım tablosu grup numarasını 1 yaptım alarm listesi boş görünüyor ama bir yerlerden alarm geldigi için hmi sürekli alarm ikazı veriyor ve alarm sesi geliyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
M156 ya denk gelen alarm içeriğini kontrol edin. Boşlukta olsa bir girdi yapılmış olabilir yada öncesinde ona bir alarm mesajı yazılıp silinmişte olabilir. Alarm elementi siz alarm mesajını silseniz bile o satıra kadar olan alarmları açık bırakmakta.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Aynı sorunu bende yasıyorum. HMI da aktif bir alarm olmadıgını teyıt etmeme ragmen ve alarm eventınde aktıf olan bitler harıcınde icerıgı bos olan aktıf bır alarm olmamasına ragmen HMI de alt tarafta kırmızı kayan yazı alarm eventı gıtmıyor. Ozellıkle bır element kullanmadım alarm ayarlarındakı kayan yazıyı aktıf ettım sadece. Ama dedıgım gıbı bos kırmızı alarm yerı duruyo sureklı. Nasıl cozerim ben sorunu
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
HMI de alarm indicator u yanıp sonmuyor. bos bır alarm olsa ve ben bunu gormesem kendılıgınden bı sekılde aktıf olsa hmı onundekı unlem ısaretlı kırmızı led yanıp soner ama yanmıyor. sadece aktıf alarm olunca yanıyor. ama asagıdakı kayan yazı kısmı bos bır sekılde orada duruyor. Aynı dopsoft programını bılgısayarda sımule ederken sorun olmuyordu ekranda kalmıyordu aktıf alarm yokken. ama hmı ye yukledıgımde oldu. DOPB10E615
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Mevcut projenizdeki alarm ayarları ile aynı konfigürasyona sahip boş bir proje oluşturup. Sayfalarınızı bu yeni projeye kopyalaın. Sorun büyük ihtimal ile çözülecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Turhan Bey soyledıgınız gibi pojeyı tekrardan bos bır proje olusturup yaptım yıne olmadı... boş alarm kısmı asagıda gozukuyor sureklı.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Olmaması gerekn bir durum. Alarm konfigürasyonunuzda 14. satırdan sonra herhangi bir satırı mause ile seçmediğinize (Açıklama yazmasanız bile) emin olunuz ve yanlızca alarm ayarlarına ait bir deneme projesi oluşturunuz. Sorun görmezseniz diğer sayfalarınızı taşımaya devam edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Turhan Bey soyledıgınız gibi yaptım. yıne olmadı. çÖZÜM BULAMASAM DA NEDEN KAYNAKLANDIGINI TESbit etdim. Alarm ayarlarından alarm datasını D3000 yaptım. cunku d2500 den sonrası full boş. bu sefer hmı bos kırmızı alarm vermedı. sıstem bu sekılde calısırken ve alarm ayarlarında hıc bır yer işaretli değilden D3100 datasının ıcerısıne rastgele bır sayı yazdım ve boş alarm geldı bana. bunu nası cozerım bılemedım.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı alarm
Merhaba,
Gün içerisinde DOP-B serisi bir HMI modeli ile belirttiğiniz duruma ait bir test çalışması gerçekleştireceğim. Sonrasında bu başlık altında sonucu paylaşıyor olacağım.
Gün içerisinde DOP-B serisi bir HMI modeli ile belirttiğiniz duruma ait bir test çalışması gerçekleştireceğim. Sonrasında bu başlık altında sonucu paylaşıyor olacağım.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.