Hmı alarm

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hamı alarım sayfasına m128 bitinden m142 kadar alarım yazdım bu bitlerden hiç biri plc tarafında aktif değil ama boş alarım geliyor
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Uğur »

Tanımladığınız alarmlarda Alarm Grubunu 0 değil 1 olarak ayarlayın. Daha sonra Aktif Alarm Tablosu elementindede görüntülenecek alarm grubunu 1 seçerek deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Resim olarak atma imkanınız varmı hocan
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki resimleri takip ediniz.
alarm-1.PNG
alarm-2.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Benim ekranda alarm ayarları bar sadece akranın altında alarm verdiriyorum aktif alarm tablosu kullanmadım
Automation
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Kayan yazı şeklinde aktif sadece alarm ayarlarından 1 yapsam olurmu
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi kayan yazı durumu "No" gelmekte bunu aktif ediin kayan yazı alarm çıkacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Uğur bey problemmim devam ediyor
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Uğur »

Ekteki demoda çalışmasını gözleyin. Bir sorun göremedim kayan alarm yazı ile ilgili.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı alarm

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

M156 biti aktif olunca yapıyor benim alarm tarafında bitler m128 den m142 kadar m156 bitinde neden boş alarm çalıyor
Automation