Merhaba,

Web monitörü canlı olarak deneme şansım olmadı ama sizin teknik eğitim videonuzda gördüğüm kadarıyla erişim yapıldığı zaman aynı zamanda istenen değerler için "Write" butonu bulunmakta. Kullanıcının sadece izlemesini ( örneğin sıcaklık nem basınç vs ) istediğimiz zaman write butonu olmamasını sağlayacak bir seçenek göremedim. Böyle bir seçenek yok mudur acaba?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 Web Monitor

Mesaj gönderen Uğur »

Evet değiştirebilmeyi kapatamıyorsunuz. Özel bir durum varsa PLC de örnek sıcaklık değeriniz D100 içerisinde olsun monitöre açtığınız data D200 olsun D100 ü D200 e PLC de transfer ederseniz D200 değiştirilmeye kalksa da PLC D100 ü D200 e transfer edeceği için değişmemiş olacaktır.