DOP100 Lua Hakkında

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mercan61
Mesajlar: 45
Kayıt: 04 Nis 2018, 08:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP100 Lua Hakkında

Mesaj gönderen mercan61 »

Merhaba,

Lua dilinde plc deki datayı if döngüsü içinde kullanabilir miyim? Evetse nasıl olacak.

Örnek olarak aşağıdaki gibi bir program düşünebiliriz

İf "{Link2}1@D0" > 40

m1=m1+1

end
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 Lua Hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

"Link Read" komut satırı ile HMI fiziksel portlarına bağlı slave aygıtların register değerlerini okuyabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.