Selam kolay gelsin 1 adet dop 107 ekranım 2 adet sv plcim var bu plc lere ayrı değerler göndermek istiyorum. Yaklaşık 2 plc yede 20 değer göndereceğim ve 10 adet rçete sayım olacak. nasıl bir yol izleyebilirim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Reçete verilerini BMOV makro komutu ile parçalı olarak birden fazla PLC'ye gönderebilrisiniz.

Örnek komut satırında RCP0-RCP9 aralığı 1'nolu PLC data adreslerine,RCP10-RCP19 aralığı 2'nolu PLC data adreslerine BlockMove komutu ile taşınmıştır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
usta1628
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen usta1628 »

1 hmı deki receteyi aynı anda 2 plc ye nasıl gönderebilirim..
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen Turhan »

Bir üst satırdaki BMOV makro komutunu aynı yada farklı aygıtlara veri tarşımak için kullaanbilirsiniz.