MErhaba ekrandan PLC reçete gönderirken. Reçetenin gidip gitmediğini kontrol etmek mümkün mü? Birde reçete gönderilirken 'GONDERILIYOR VEYA YUKLENIYOR' gibi ekranda uyarılar çıkarmak mümkün mü ?
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: reçete gönderilme algılama

Mesaj gönderen Turhan »

DOPSoft'da Status Bloğunda ilgili data adreslerin durumunu okuyarak reçete verilerinin okuma/yazma durumlarını takip edebiliyor olmalısınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
secretagent
Mesajlar: 72
Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: reçete gönderilme algılama

Mesaj gönderen secretagent »

Gösterdiğniz adresi denedim fakat herhangi birşey olmuyor. Adres içeriği değişmiyor.
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: reçete gönderilme algılama

Mesaj gönderen Turhan »

Yaşadığınız sorunu test ederek gözlemledim. Şu an için kontrol bloğu yazıldı bilgisini sağlayamıyor. Durumla ilgili güncelleme olduğunda bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: reçete gönderilme algılama

Mesaj gönderen Turhan »

Gelişmiş reçete fonksiyonuna ait okuma ve yazma işlemleri Kontrol bloğu aracılığı ile gerçekleştiriliyor ise Status bloğunda aşağıdaki grafiğe göre bit adreslerin durumu değişmektedir.

Örneğin: Reçete okuma fonksiyonu kontrol bloğundan etkinleştirildiğinde; Reçete okuma işlemi gerçekleştiği anda status blok Bit1 aktif, Okuma işlemi tamamlandığında status blok Bit1 pasif olacaktır. PLC'de bu adreslerin yükselen ve düşen kenar tetiklerini kullanabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
secretagent
Mesajlar: 72
Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: reçete gönderilme algılama

Mesaj gönderen secretagent »

Eğer bunu denediyseniz örnek programı paylaşırmısınız ?
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: reçete gönderilme algılama

Mesaj gönderen Turhan »

PLC tarafında yalnzıca Stasus Bloğundaki ilgili datanınbit adresinin durumunu değerlendirdim. Status adres değeri D10 datası'nın 2. biti ise

|BLD D10 K2|-------NP--------|SET M0|

NP: Negatif'den Pozitif'e hattın yükselen kenar kontak tipidir.