Re: tp70
TP70'in Dahili tüm IO sinyalleri PLC programı ile kontrol edilir. Analog IO noktaları 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu adresleri kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 8056
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70
HMI tarafı için TP Editor, PLC progrmı için WPLSoft yada ISPSoft'u kullanmalısınız. Her editor için HMI USB girişinden program atabilir yada çekebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 8056
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70
Bu PLC dahili PLC'dir. Tüm IO noktaları dahili PLC fonksiyonu üzerinden kontrol edilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmt_tml
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 08 Şub 2024, 21:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70
TP70P-22XA1R kodlu ürünü kullanıcam.Analog giriş çıkış sihirbazı pasif durumda.20sx2 ile aynı adresler olduğunu belirtmişsiniz fakat o sayfayı inceleyince tam anlayamadım.
Analog giriş çıkışların tümü +-10 v olması için ;
D1115=H0000 yaparım.
Analog input için okuma ortalama değeri vermem lazım;
D1062=bunun içine desimal formatta mı yazıcam ?
Bu adreslere from ve to komutu kullanılarak mı gidicek?
ve hangi adresten sonuç değerimi okuyucam?
Analog giriş çıkışların tümü +-10 v olması için ;
D1115=H0000 yaparım.
Analog input için okuma ortalama değeri vermem lazım;
D1062=bunun içine desimal formatta mı yazıcam ?
Bu adreslere from ve to komutu kullanılarak mı gidicek?
ve hangi adresten sonuç değerimi okuyucam?
- İslam
- Mesajlar: 1498
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70
Merhaba,
Giriş Ortalama Değerini okuyacaksanız kaç adet değerin ortalamasını almak istiyorsanız onu D1062 datasına MOV komutu ile göndermelisiniz. Örneğin MOV K10 D1062 gibi. Artık bu komut satırına göre size son 10 analog değeri toplayıp ortalamasını ilgili kanal için belirtilen datadan gösterecektir. Analog işlemleri adres tabanlı yaptığınız için FROM veya TO komutları kullanmanıza gerek yok. 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları kısmında hangi datalardan okunup hangi datalara yazılacağı açıkça belirtilmiştir.
Giriş Ortalama Değerini okuyacaksanız kaç adet değerin ortalamasını almak istiyorsanız onu D1062 datasına MOV komutu ile göndermelisiniz. Örneğin MOV K10 D1062 gibi. Artık bu komut satırına göre size son 10 analog değeri toplayıp ortalamasını ilgili kanal için belirtilen datadan gösterecektir. Analog işlemleri adres tabanlı yaptığınız için FROM veya TO komutları kullanmanıza gerek yok. 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları kısmında hangi datalardan okunup hangi datalara yazılacağı açıkça belirtilmiştir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey