DOP-100 serisi Delta HMI VNC bağlantısını Aktif ve pasif etmek istiyorum. Bu işlemi nasıl yapabilir miyim?
Yapılabiliyorsa şu iki şekilden hangisi ile yapabilirim?
1) PLC'nin herhangi input girişin tetikleyerek VNC bağlantısını aktif veya pasif etme
2) Ekran üzerinden bir buton vasıtasıyla VNC bağlantısını aktif veya pasif etme
DELTA HMI VNC BAĞLANTISINI AKTİF PASİF ETME
- GürhanBaş
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 29 Oca 2022, 17:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DELTA HMI VNC BAĞLANTISINI AKTİF PASİF ETME
HMI 'Kontrol BLoğu' sekmesinde 'Genel Kontrol' adresinin Bit6 adresi ile VNC uygulaması üzerinden uzak kontrolü aktif/pasif edebilirsiniz. Bu HMI ekran görüntüsünü VNC üzerinden sadece okunabilir yada okunabilir ve elementler tetiklenebilir şeklinde kullanmanıza yardımcı olur.
HMI makro komutları ile bu bit adresin durumunu SET yada RESET edebilirsiniz.
.
HMI makro komutları ile bu bit adresin durumunu SET yada RESET edebilirsiniz.
.