HMI arka plan makro ile
hmi bit durumunu karşılaştırma ve plc de m bitini set etmek istiyorum
$100.0=on ise $100.1=on ise gibi
HMI dahili bit makro karşılaştırma
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI dahili bit makro karşılaştırma
HMI Makro komutları içerisinde IF koşulunu kullanabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI dahili bit makro karşılaştırma
Merhaba bu sekilde kullanıbilirsiniz
IF $100.0 == ON
BITON $100.1
ELSE
BITOFF $100.1
ENDIF
İyi çalişmalar.
IF $100.0 == ON
BITON $100.1
ELSE
BITOFF $100.1
ENDIF
İyi çalişmalar.
Otomasyon teknikeri