SCREEN ACILDIGINDA BİT AKTİF ETMEK

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SCREEN ACILDIGINDA BİT AKTİF ETMEK

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Merhabalar

Operatör panelinde sayfa değiştirdiğimde ( mesela ana menü sayfasını açtığımda ) PLC de herhangi bir bit i aktif etmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7959
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SCREEN ACILDIGINDA BİT AKTİF ETMEK

Mesaj gönderen Turhan »

İstediğiniz herhangi bir sayfanın Screen Open Macro (Sayfa açılış makrosu) satırına istediğiniz ifadeyi yazabilrisiniz. Bu makro sayfa ilk açıldığında bir saykıl çalışacaktır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SCREEN ACILDIGINDA BİT AKTİF ETMEK

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Turhan Bey

Teşekkürlerimi Sunuyorum. Kolay Gelsin.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön