Hmi inverter start macro

Kullanıcı avatarı
gndzglc
Mesajlar: 18
Kayıt: 03 May 2018, 18:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen gndzglc »

Hmi üzerinden inerteri (vfd elw) ASCII üzerinden kumanda ediyorum. Hmi üzerinden sabit ata ile verdiğim startı plc üzerinden vermek için macro komutu nasıl olmalıdır? Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1708
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Resimdeki gibi Kaynak kısmına PLC'nin ilgili datasını kullanabilirsiniz. Hedef kısmınızda İnverter olmalı. Kullanılan data, comport ve istasyon adresleri temsilidir. Kendi projenize göre düzenlemelisiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gndzglc
Mesajlar: 18
Kayıt: 03 May 2018, 18:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen gndzglc »

islam Bey yanıtınız için teşekkürler. fakat istediğim bilgi hız değil start bilgisi idi. Yani 2000 hex adresine 18 gönderip start sinyali veriyoruz. HMI den bunu yapıyorum ama plc için macroyu yazamadım. Bu konuda destek olur musunuz? Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1708
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Göndermiş olduğum resime dikkatlice bakın. 2000H Control Word adresi paylaşılmıştır zaten.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
bilal_sari
Mesajlar: 10
Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen bilal_sari »

Merhaba aynı soruyu bende sorucaktım bunu nasıl yapabiliriz tam olarak
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1708
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen İslam »

2000H adresinin içerisine decimal olarak;

18-->FWD+RUN
34-->REV+RUN
1-->STOP

değerlerini göndererek kontrol edebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
bilal_sari
Mesajlar: 10
Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen bilal_sari »

Bunu hmıyaw yazıyorum fakat makro kodla plcye yollayamadım
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1708
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen İslam »

Master cihaz HMI ise, Sürücü ve PLC HMI'ya slave olarak bağlıysa PLC'ye yazmicaksınız. PLC'den yazıp HMI'daki macroda PLC'nin ilgili datasını kullanacaksınız. Tıpkı önceki mesajıma eklediğim görseldeki gibi.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
bilal_sari
Mesajlar: 10
Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen bilal_sari »

Bu şekil makroya eklemek istiyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
bilal_sari
Mesajlar: 10
Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi inverter start macro

Mesaj gönderen bilal_sari »

Burda ayarlara 0006 yı ileri start olarak 2000 H ye makro olarak atmak istiyorum aslında ilk yüklediğim fotoğraflardaki gibi
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön