Hmi inverter start macro
Hmi üzerinden inerteri (vfd elw) ASCII üzerinden kumanda ediyorum. Hmi üzerinden sabit ata ile verdiğim startı plc üzerinden vermek için macro komutu nasıl olmalıdır? Teşekkürler.
- İslam
- Mesajlar: 1708
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Merhaba,
Resimdeki gibi Kaynak kısmına PLC'nin ilgili datasını kullanabilirsiniz. Hedef kısmınızda İnverter olmalı. Kullanılan data, comport ve istasyon adresleri temsilidir. Kendi projenize göre düzenlemelisiniz.
Resimdeki gibi Kaynak kısmına PLC'nin ilgili datasını kullanabilirsiniz. Hedef kısmınızda İnverter olmalı. Kullanılan data, comport ve istasyon adresleri temsilidir. Kendi projenize göre düzenlemelisiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- gndzglc
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 03 May 2018, 18:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
islam Bey yanıtınız için teşekkürler. fakat istediğim bilgi hız değil start bilgisi idi. Yani 2000 hex adresine 18 gönderip start sinyali veriyoruz. HMI den bunu yapıyorum ama plc için macroyu yazamadım. Bu konuda destek olur musunuz? Teşekkürler.
- İslam
- Mesajlar: 1708
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Merhaba,
Göndermiş olduğum resime dikkatlice bakın. 2000H Control Word adresi paylaşılmıştır zaten.
Göndermiş olduğum resime dikkatlice bakın. 2000H Control Word adresi paylaşılmıştır zaten.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bilal_sari
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Merhaba aynı soruyu bende sorucaktım bunu nasıl yapabiliriz tam olarak
- İslam
- Mesajlar: 1708
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
2000H adresinin içerisine decimal olarak;
18-->FWD+RUN
34-->REV+RUN
1-->STOP
değerlerini göndererek kontrol edebilirsiniz.
18-->FWD+RUN
34-->REV+RUN
1-->STOP
değerlerini göndererek kontrol edebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bilal_sari
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Bunu hmıyaw yazıyorum fakat makro kodla plcye yollayamadım
- İslam
- Mesajlar: 1708
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Master cihaz HMI ise, Sürücü ve PLC HMI'ya slave olarak bağlıysa PLC'ye yazmicaksınız. PLC'den yazıp HMI'daki macroda PLC'nin ilgili datasını kullanacaksınız. Tıpkı önceki mesajıma eklediğim görseldeki gibi.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bilal_sari
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Bu şekil makroya eklemek istiyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- bilal_sari
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi inverter start macro
Burda ayarlara 0006 yı ileri start olarak 2000 H ye makro olarak atmak istiyorum aslında ilk yüklediğim fotoğraflardaki gibi