HMI Haberleşme Ayarı Optimizasyonu

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI Haberleşme Ayarı Optimizasyonu

Mesaj gönderen Uğur »

HMI bir kontrol cihazı ile haberleşirken bizlerin Haberleşme Ayarı penceresinden seçtiği haberleşme driverı ve haberleşme parametrelerini kullanarak işlemini gerçekleştirmektedir. Bazı durumlarda çevresel manyetik gürültü etki, kontrol cihazının haberleşme karakteristiği HMI ile Kontrol cihazı haberleşmesinde sorunların oluşmasına, ara ara haberleşme kopmalarına veya verilerin geç tazelenmesine neden olabilmektedir. Bu durumda aşağıdaki parametreler ile uygun ayarlamalar gerçekleştirilerek haberleşmenin daha verimli kurulması sağlanabilmektedir.

Zaman --> Bu değer ms olarak zaman aşımı süresini ifade etmektedir. Varsayılan olarak 1000 ms gelen bu ayar özellikle sürücülü sistemlerde ve gürültünün yüksek olduğu yerlerde hatta veri bozulmalarında verinin geç okunup yazılmasına neden olabilmektedir. Optimum süre 300 ms olup sistem gereksinimine göre arttırılması daha uygundur.

Tekrarlama --> Burada tanımlanan adet değeri yukarıdaki zaman içerisinde tanımlanan zaman aşımı süresi içerisinde kontrol cihazı cevap veremez ise bu işlemin kaç sefer tekrar edilmesi gerektiğinin ayarıdır.

Örneğin 300 ms zaman ve 3 tekrar ayarlı bir sistemde HMI kontrol cihazına sorgu gönderir ve kontrol cihazı 300 ms içerisinde ger cevap üretemez ise bu işlemi 2. kez aynı sorguyu göndererek cevabı tekrar ister tekrar 300 ms içerisinde cevap alamaz ise 3. kez aynı datayı okuma ve yazmaya dair kodu göndererek tekrar cevap bekler ve bu seferde alamaz ise HMI ekranında kırmızı pencere açılarak haberleşme hatası gösterilir. Böylelikle okunamayan bir değer için 300 x 3 = 900 ms süre takılma ile sistem hata görüntülemesi yapar.

Haberleşme Gecikme Zamanı --> Bazı kontrol cihazları üst üste sorgu gönderimine uygun olmayıp böyle bir durumda ardışık sorgulardan dolayı haberleşme hatasına sürükleniyor olabilir. Böyle duruma bu parametreden örneğin 10 ms gibi bir değer tanımlanarak sorgulara arasında 10 ms gecikme verilerek kontrol cihazının bir sorgu sonrasında diğer sorguya hazırlık yapması için beklenmesi sağlanarak bu sebepten kaynaklanan haberleşme hatalarına karşı optimizasyon yapılabilir. Buraya gereksiz girilecek bir zaman değerinin haberleşmede tazeleme gecikmelerine neden olacağı unutulmamalıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.