DOP-W ve DOP-B HMI lere Ethernet Portu ile Program Yükleme

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

DOP-W ve DOP-B HMI lere Ethernet Portu ile Program Yükleme

Mesaj gönderen Uğur »

DOP-W ve DOP-B serisi operatör panellerine Ethernet portu üzerinden Program yükleyebilmeniz için operator paneline öncelikle Statik bir IP vermeniz gerekmektedir.
Bu işlem için kullandığımız Panelin sistem Menüsüne girip sırası ile

System Settings --> Network--> LAN 1 kısmından

DHCP yi OFF yapın ve DOP-W / DOP-B için ekte görüldüğü gibi IP verin.
(Örnekte ayarlar Lan 1 Bağlantısı için yapılmıştır. Benzer şekilde ayarlar Lan 2 içinde yapılabilir.)

Not1: DOP-B Serisi Operator panellerin arka kısmında bulunan ‘System Menu’ Butonuna 3 saniye kadar basılı tutmanız halinde sistem menüsü otomatik açılacaktır.

Not2: DOP-W Serisi operator panellerde ekranın üst köşesine 10 saniye kadar basılı tutmanız halinde sistem menüsü otomatik açılacaktır.

LAN 1 yapılandırması.jpg


Bilgisayarınız ve Paneli Ethernet kablosu ile LAN 1 e bağladıktan sonra DOPSoft--> Seçenekler --> Çalışma ortamından Yükleme yerinizi Ethernet olarak seçin

DopSoft Çalışma ortamı.png

Projenizi derleyip yükleme butonuna basın , yükleme yaparken Panele verdiğiniz IP Numarasını girip ‘Tazele’ kısmına tıklayınız.

DopSoft yükleme.jpg

Bu şekilde DopSoft Panelinizi otomatik olarak bulacaktır. 'OK' butonuna basarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz.