mh300 uçan testere
- velibey
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 21 May 2025, 17:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: mh300 uçan testere
pnp open collector harici plc ile sürdügümde kararsız çalısıyor 14ss2 plc ile dplsy komutunda s1 e k1000 ve s2 yede k1000 çıkış y0 verdigimde motor 35hz ile 33 hz arasında gidip geliyo baglantı şekli pg kartın a2 ve b2 plc y0 ve y1 e a-2 b-2 de güç kaynagının + ucunda baglı baglantı dogru ise parametresel bir karasızlıkmı var
- İslam
- Mesajlar: 2104
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: mh300 uçan testere
DVP SS2 PLC NPN çıkıştır, bundan dolayı bu PLC'ye göer bağlantı aşağıdaki şekilde olmalıdır;
Ofiste dün yaptığım testte yukarıdaki bağlantı referans alınarak Open Collectör encdoerde bağladım. Aşağıdaki parametrelerle bir sorun yaşamadım.
Motor Autotuning ve JM tuning parametreleri yapılıp kapalı çevrim çalıştırıldıktan sonra;
PLC'den kontrol için;
10-16--> 3 (/A pulse, /B yön)
00-20--> 5
02-03--> 37 (MI3)
Sürücüye Start ve MI3 sinyalini aynı anda verdiğiniz zaman artık PLC'den gelen pulse sinyaline bakar.
Open Collectör Encoder kontrol için;
10-16--> 1
00-20--> 5
02-03--> 37 (MI3)
Sürücüye Start ve MI3 sinyalini aynı anda verdiğiniz zaman artık encoderden gelen pulse sinyaline bakar.
Motor Autotuning ve JM tuning parametreleri yapılıp kapalı çevrim çalıştırıldıktan sonra;
PLC'den kontrol için;
10-16--> 3 (/A pulse, /B yön)
00-20--> 5
02-03--> 37 (MI3)
Sürücüye Start ve MI3 sinyalini aynı anda verdiğiniz zaman artık PLC'den gelen pulse sinyaline bakar.
Open Collectör Encoder kontrol için;
10-16--> 1
00-20--> 5
02-03--> 37 (MI3)
Sürücüye Start ve MI3 sinyalini aynı anda verdiğiniz zaman artık encoderden gelen pulse sinyaline bakar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- velibey
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 21 May 2025, 17:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: mh300 uçan testere
Teşekkür ederim islam bey iyi çalışmalar dilerim.