DTC1000 İle Hmı kontrol

Kullanıcı avatarı
kagan565
Mesajlar: 37
Kayıt: 22 Haz 2022, 11:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen kagan565 »

Yakup yazdı: 11 Eyl 2025, 10:04 2000H~203FH =Pattern 0~7 to set target temperature Pattern 0: 2000H~2007H
2080H~20BFH =Pattern 0~7 to set execution time.Pattern 0:2080H~2087H
1005H adresinden control methodunu seçebilirsiniz. (3 yaparsanız rampSoak ,0 yaparsanız PID kontrol methodudur.)
Yakup yazdı: 25 Ağu 2025, 17:09 Dopsoft bu seçenek yoktur modbus adreslerine yazmanız gerekmektedir .Hmı en güncel versiyonu diaScreen 1.6.0 versiyonudur programını güncellemenizi tavsiye ediyorum.
Dtc1000 modbus adreslerini ulaşabilirsiniz.
dtc_manual_eng.pdf
Sormuş olduğunuz tüm parametreler dokümanda yer almaktadır.
rampSoak ile çalıştırıyorum Pattern 0: 2000H~2007H daki registerlarıda set değeri olarak alıyor.zamanlamayıda yapıyor girdiğimiz dakika sonrasında diğer step'e geçiyor fakat en sondaki step bitince baştaki step'e dönüyor. son step bitince dtc yi run komutundan çıkartacak bir register var mı datasheetde göremedim hocam. yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
kagan565
Mesajlar: 37
Kayıt: 22 Haz 2022, 11:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen kagan565 »

kagan565 yazdı: 11 Eyl 2025, 10:17
Yakup yazdı: 11 Eyl 2025, 10:04 2000H~203FH =Pattern 0~7 to set target temperature Pattern 0: 2000H~2007H
2080H~20BFH =Pattern 0~7 to set execution time.Pattern 0:2080H~2087H
1005H adresinden control methodunu seçebilirsiniz. (3 yaparsanız rampSoak ,0 yaparsanız PID kontrol methodudur.)
Yakup yazdı: 25 Ağu 2025, 17:09 Dopsoft bu seçenek yoktur modbus adreslerine yazmanız gerekmektedir .Hmı en güncel versiyonu diaScreen 1.6.0 versiyonudur programını güncellemenizi tavsiye ediyorum.
Dtc1000 modbus adreslerini ulaşabilirsiniz.
dtc_manual_eng.pdf
Sormuş olduğunuz tüm parametreler dokümanda yer almaktadır.
rampSoak ile çalıştırıyorum Pattern 0: 2000H~2007H daki registerlarıda set değeri olarak alıyor.zamanlamayıda yapıyor girdiğimiz dakika sonrasında diğer step'e geçiyor fakat en sondaki step bitince baştaki step'e dönüyor. son step bitince dtc yi run komutundan çıkartacak bir register var mı datasheetde göremedim hocam. yardımcı olursanız sevinirim.
resimde de görüldü üzere step 8 de sıcak 8 derece oluyor ondn sonra tekrar başa 22 derece geçiyor. step 8 den sonra dtc nin durmasını istiyoruz . bunun için bir register var mı? yardımcı olursanız sevinirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 434
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen Yakup »

Link Pattern >>END yaparsanız sisteminiz durur , kaç sefer tekrar etmesiniz istersenşz loop count değer yazarsınız.
WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.35.59.jpeg
Patterlede 8 yaparsanız End olarak ayarlarsınız.
WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.49.50.jpeg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
kagan565
Mesajlar: 37
Kayıt: 22 Haz 2022, 11:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen kagan565 »

Yakup yazdı: 11 Eyl 2025, 11:24 Link Pattern >>END yaparsanız sisteminiz durur , kaç sefer tekrar etmesiniz istersenşz loop count değer yazarsınız.
WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.35.59.jpeg

Patterlede 8 yaparsanız End olarak ayarlarsınız.
WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.49.50.jpeg
Öncelikle yardımlarınız için teşekkürler.
Şimdi Şöyle bir sıkıntımız var step 8 den sonra aslında duruyor fakat run komutu (0814H Control RUN/STOP setting 0: STOP, 1: Execute (default)) 0 'a yani stopa çekemiyoruz. Stopa çekebilirsek seviniriz.
Birde dtc'nin step timerlarının geçen sürelerinin bir yerde toplayan bir register var mı? varsa paylaşırsanız sevinirim. Yardımlarınız için teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8435
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen Turhan »

0x0814 adresini manual'de kontrol edebiliyorsunuz. İşlem sonunda bu adresi 0 yada 1 tanımlayabilirsiniz.

Proses boyunca geçen zaman için resimde işaretlediğim adresleri kontrol edebilirmisiniz?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
kagan565
Mesajlar: 37
Kayıt: 22 Haz 2022, 11:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen kagan565 »

Turhan yazdı: 12 Eyl 2025, 10:15 0x0814 adresini manual'de kontrol edebiliyorsunuz. İşlem sonunda bu adresi 0 yada 1 tanımlayabilirsiniz.

Proses boyunca geçen zaman için resimde işaretlediğim adresleri kontrol edebilirmisiniz?

.
0814 h ı 0 yada 1 bir tanımlamadım işte işlem sonucunda nasıl 0 tanımlayabiliyoruz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8435
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İle Hmı kontrol

Mesaj gönderen Turhan »

Program sonunda işaretlediğim adres ve adres aralıklarının sayı değeri hangi değerleri alıyor? Bunu kontrole dip dönüş yaparmısınız?

.