analog okuma

Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog okuma

Mesaj gönderen İslam »

PLC analog girişleri +-20mA duyarlıdır. 20mA üstünde ölçüm yapıcak diye bir durum bulunmuyor. Onun dışında sıcaklık sensörünüz eğer +-20mA aralığında bir sinyal veriyor ve değişken şekilde bunu ölçüyorsanız ozaman PLC tarafındaki bağlantınızı ve program kısmını kontrol etmek gerekir. Akım bağlantısı için aşağıdaki şemayı kullanabilirsiniz.
current.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey